变电所竖向布置与设计标高的技术要求
来源:电工天下时间:2022-09-17 15:56:43 作者:老电工手机版>>
有关变电所竖向布置与设计标高的技术要求,确定主要建、构筑物的设计标高,包括主配电装置场地标高,各生产建筑物标高,变电所主要生产建筑物的室内地坪设计标高等。
变电所竖向布置与设计标高的技术要求
1、根据所区竖向布置形式
首先确定以下主要建、构筑物的设计标高。
2、主配电装置场地标高
应根据自然地形、工艺布置、设备运输、基础及管沟埋深、场地排水等因素综合确定。
3、各生产建筑物标高
应与主配电装置的场地标高相适应,同时考虑管沟衔接、交通运输、基础埋深,并与全所设施统一规划综合确定。
4、变电所主要生产建筑物的室内地坪设计标高应高于室外地面0.3m以上;辅助生产和附属建筑物的室内地坪设计标高宜高于室外地面0.3m以上。
5、场地设计坡度应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,宜为0.5%~2%,有可靠排水措施时,可小于0.5%。局部最大坡度不宜大于6%,必要时宜有防冲刷措施。
6、屋外配电装置平行于母线方向的场地设计坡度不宜大于1%。
7、内外道路连接点标高的确定应便于行车和排水。所区出入口的路面标高应高于所外30m处的路面标高,坡度不宜小于0.5%。否则,应有防止雨水流入所内的措施。