配电线路常见故障类型与预防措施
来源:电工天下时间:2022-09-13 19:33:40 作者:老电工手机版>>
有关配电线路常见故障类型与预防措施,配电线路故障,一般分为单相接地、相间短路、接地相间短路三种形式,异物造成的相间短路、鸟害造成的相间短路,以及雷击造成的相间短路等。
1、配电线路故障
一般线路故障,从性质上分不外乎接地(这里指的是单相接地)、相间短路(包括雷击造成的相间短路、外在导电体或者半导电体造成的相间短路、设备绝缘降低造成的相间短路)、接地相间短路三种形式。
但是,根据电网保护的功能引起相间短路故障时才会跳闸,接地故障并不跳闸,只能发接地信号,10kV系统可以抗单相接地2个小时,时间长了就会对另外两相的绝缘造成损坏。
从时间上分有暂态故障和永久故障两类,暂态的故障是经过放电后构成相间短路的条件被电弧破坏,构不成短路条件,永久故障则是不能被电弧破坏短路条件,需要人为去干预(检修)。
针对线路故障,巡线、维护的重点就可以把握的。
2、单相接地故障
这类故障比较难查找,因为不足以引起跳闸,假设用户侧出了问题,跌落式熔断器还不跌落,没有明显的判别标志。但是接地故障在夜间带电比较容易查找,因为其打火在巡视中容易发现,白天比较难。
对于此类的故障巡视的办法就是靠用户自己发现及时通告,根据经验这样的故障一般是用户的或者配电室的跌落式熔断器、避雷器、穿墙套管绝缘下降击穿造成的,重点放到配电室即可。当然也可能有小动物进入配电室或者TA烧坏引起的,线路上很少出现这样的状况。
在粗略巡视没有发现接地故障后,建议与调度配合,进行线路柱上断路器试拉,缩小故障范围的办法,尽快隔绝故障点和故障范围,这样可以提高查出故障点的速度。
一般措施为避雷器应及时做试验;穿墙套管心子用绝缘线代替;跌落式熔断器及时巡视检修,隔离刀闸观察瓷绝缘和硅橡胶绝缘护套有无损伤。
故障出现特点:此类故障出现时天气一般是阴雨、大雾,大气水分含量高,造成绝缘降低无法维持正常运行。
3、相间短路故障
3.1 异物造成的相间短路
在街道旁和垃圾回收站附近的线路,可能会因大风造成一些导体、半导体的轻物质刮到线路上,例如带铝箔的塑料纸,带铝箔的油毡纸,线路附近的刮断电视天线,刮断的树枝,废弃录音长带等等都可能造成线路的相间故障,这类故障特点是因短路物质的特性不同查找的困难程度也不同,最难的是录音带,一般会烧毁,剩余部分被风刮走,无法轻易确定故障点,所以查找此类故障应注意残留在导线的短路物质,并观察其在线路上留下的放电点。
防范办法:在所有安全距离度不大的T接杆、转角杆、隔离刀闸、跌落开关处实施中相绝缘化,提高安全距离度,减少导线短路的几率。
故障出现特点:此类故障出现多为大风干燥天气。
3.2 外力破坏,用户端因各类故障造成的相间短路
用户因设备原因造成低压相间短路、变压器烧坏、车辆撞断电杆、超高车刮断导线等等,这些故障一般由用户主动来电询问,可以比较容易掌握故障地点,即使没有来电,查线也容易发现,其一般发生在施工现场、大道两旁等比较繁忙的公用场所。
防范办法:加强护线宣传和电力知识的用户教育,提高供用电设施的安全保护意识。推行配电设备定期轮换试验制度,提高设备的安全运行水平。
故障出现特点:此类故障也会在好天气,工作时段发生。
3.3 鸟害造成的相间短路
鸟落到线路上、筑巢造成的相间短路引起的跳闸,一般线路直线杆因为杆距比较大,不会发生鸟害,也没有可靠的支撑点供鸟类筑巢,发生此类故障大多数为线路的T接杆和转角杆,隔离刀闸安装处(因为配电线路技术的原因,隔离刀闸有两相安装在横担的同一侧),因为这些部位联络线密集,导致相间距离虽然满足安全距离30cm的要求,但是安全距离裕量不够,一般的鸟类例如喜鹊、老鹰翅膀展开距离达到40cm以上,而且联络线密集也是鸟类筑巢的良好场所,一旦鸟落到横担上,在下落或者起飞的时候翅膀展开,很容易导致相间短路,筑巢的树枝长度不一,但是一般也在40cm以上,往往引起跳闸。
发生这类事故范围比较广,且都处于人迹稀少、树木繁多的地方,令维护工作量大,效果也不明显,有时眼睁睁看到鸟正要落到故障点。
而要在线路上加装防鸟刺和驱鸟器,也因为配电线路点多、面广耗资大,没有可操作性。电工之家
防范办法:在T接点和转角杆处将联络线更换为绝缘线,可以完全避免鸟类和异物造成的故障,耗资不大却节约了大量的人力、物力,但是要注意,就是在更换绝缘线的时候,不要全部更换为绝缘线,要将最上端的联络线保持裸线状态,因为其他相更换为绝缘线,自然也就消除了相间短路的可能,但更重要的是给夏季雷击提供放电点,防止雷击断线,同时也节约了1/3的材料费用和更换导线的工作量。
故障出现特点:多在春夏期间,鸟类繁殖季节发生,更容易发生的时候是凌晨天气好的时间,此为鸟类开始筑巢的时间,这段时间最难防护,因为不是工作时间。
3.4 雷击造成的相间短路
谈到雷击,一般发生在农网,城市的配电线路因为周围多为高楼大厦,成为雷击电流的主要引发点(因为高层建筑多有避雷针和防雷设施),所以城市配电线路基本不受雷击的影响。但是农网线路遍布田间、丘陵、山坡,成为了整个周围的最高点,一旦发生雷击,就成为了雷击电流的通道。因为雷击电压非常高,且电流瞬间非常大,配电线路的相间距离和绝缘性能根本不能承受,所以引起线路相间弧光短路或者对地绝缘击穿(绝缘击穿发生处一般为绝缘子、隔离刀闸、跌落式熔路器、低压线路等没有受避雷器保护的设备)导致的接地相间短路。
防范措施:加装避雷线可以减少直击雷导致的相间短路,加装耦合地线可以减少感应雷引起的故障,但是对于斜击雷、绕击雷并不能避免,且安装避雷线和耦合地线所需的费用巨大,因为配网过于庞大,可操作性不强。
因此,目前减少雷击的办法只有多投入,但是即使多投入,根据配网的特点也不能完全避免雷击。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变配电所防雷保护类型及应用说明
雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
配电室零线与地线为什么相通
小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看
家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:切空载变过电压原理与限制截流过电压的措施
- 下一篇:配电工作业安全操作规程