变电站开关端子箱的防潮措施
来源:电工天下时间:2016-03-17 17:13:43 作者:老电工手机版>>
变电站开关端子箱的防潮措施
变电站端子箱是户外电气设备与户内测控保护通信设备连接的中间环节,一般就地安装。
在空气潮湿时,室外开关端子箱内容易凝露积水,导致直流二次回路对地绝缘电阻下降,引起直流保险熔断、保护拒动或误动,以至损坏设备。
因此,查找分析端子箱受潮的原因并采取措施,对防止发生事故具有重要的意义。
预防变电站开关端子箱受潮,应从开始设计做起。
在设计、选型开关端子箱时,应全面考虑户外端子箱的防雨、防潮、抗高温、耐低温能力,合理考虑检修、运行的方便性。
因此,推荐采用开关端子箱与电缆沟完全分开的安装设计。
在安装环节,可在开关端子箱箱体两侧装专用通风口,形成对流风,起到降温作用,保证箱体内部元件干燥。
注意,采取防雨、防小动物措施。还可以在开关端子箱内安装凝露控制器,内置手动和自动防凝露除湿加热装置,在潮湿的环境或结霜、凝露季节使用,避免因结霜、凝露造成绝缘下降和短路故障。
还可以在开关端子箱内放置适当数量的除潮物品,如硅胶等,并定期检查,及时更换。对经改造或新安装的端子箱,建议使用镀铬防锈端子,端子排采用水平排列。
变电站的端子箱往往被认为是简单的附属设备,对它的管理维护也易被忽略,有相当一部分变电站的端子箱的端子排生锈严重,影响设备安全运行。
因此,加强端子箱的选型、施工过程管理和运行维护十分必要。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
变电站直流系统的四个组成部分
有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
变电站倒闸操作的流程图示例
有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解
有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法
如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高低压开关柜的主要结构类型
高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
- 上一篇:配电箱按结构与用途的分类方式
- 下一篇:配电柜的二次接线图的组成部分