低压配电房配电设备的操作规程
来源:电工天下时间:2016-03-15 15:52:32 作者:老电工手机版>>
低压配电房配电设备的操作规程
一、目的
保证低压配电房设备操作的安全性和正确性,保障设备完好正常供电。
二、适用范围
低压配电房配电设备的操作。各管理处可根据本管辖区的实际情况编制详细的操作规程。
三、低压配电房配电设备的操作规程
1、应密切注意网络表的读数。保证总负荷不超过单台变压器的额定容量。
2、变配电设备进行保养检修时,应做好安全技术措施后方可进行。
3、停电操作应先拉开低压分路开关,然后再拉低压总开关。送电操作时与停电顺序相反,并详细检查开关是否在正常的合闸位置。
4、装、拆地线必须先接接地端,后接导体端,并接触牢固,拆时顺序相反。
5、低压出线发生故障掉闸时,应立即与维修班一起查明故障原因,故障排除后方能恢复供电,严禁强行送电。
6、变压器停电后作业前应进行验电、放电,验电前应先在有电导体上对验电器进行鉴定良好才能使用。放电可使用地线或放电棒对地进行。但电容器放电应在两极间进行。
相关文章
配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?
问题:配电房的接地线可以和房子的主体钢筋连在一起吗?回答:配电房的接地线完全应该与配电房的主体钢筋连在一起,配电房的接地一般由配电变压器的接地极引入,接地电阻一般不大于4Ω,在配电房主体钢筋连在一起,说明主体钢筋的对地阻值也为4Ω。
时间:2022-06-23 09:05:41
配电房设备3年未维护有什么后果
配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。
时间:2022-06-11 07:03:08
低压配电房安全帽的颜色含义
在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
某公司低压配电房安全操作管理规定
此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。
时间:2020-05-21 16:31:05
主电室电工人员安全操作规程22条
进入主电室的工作人员,要遵守哪些安全规定,主电室人员属维护电工,在检修电气设备时要注意哪些事项,主电室内工作人员的安全操作规定有哪些。
时间:2019-12-08 19:53:12
配电柜的操作规程10项
有关配电柜的操作规程,配电柜分为动力配电板(箱)和照明配电板(箱)、计量箱,如何操作配电柜呢,这里总结了10条配电柜的操作规程。
时间:2019-07-07 09:53:36
配电房安全管理规定11项(图文)
配电房是供配电的重地,需要加强安全管理工作,那么配电房安全管理规定有哪些,对电气设备及工作人员的要求有哪些,供配电室的作业管理规定,一起来了解下。
时间:2017-08-03 06:25:36
配电房防火安全制度6项(图文)
做好配电房的防火至关重要,一旦配电房发生火灾后果严重,影响整个供配电系统的运转,6条关于配电房防火的安全制度,严禁违章作业,在细节上做好,确保配电房无火灾事故的发生。
时间:2017-08-03 06:23:07
- 上一篇:维护电工安全操作规程与巡检制度
- 下一篇:高压配电房操作规程与事故处理方法