4p漏电保护器必须接零线吗?
来源:电工天下时间:2015-11-01 08:56:06 作者:老电工手机版>>
4P的漏电保护器空开必须接零线,即零线必须经过空开。
因为在三相负荷不平衡时,零线中有电流流过,如果零线不接入漏电保护器,则漏电保护器检测到的电流只有流过A、B、C三根相火的电流,零线的电流被计入漏电流了。
问:使用正泰的100A4P漏电保护器,上端是从变压器过来的380V电和中性节点的零线,变压器的中性节点没有接地。
下端只接了380V的加热管,没有接零线。这样接法能否起到漏电保护作用?因为使用地点在一个炸药厂,所以不能有一点不确定性。
答:这样可以起到保护作用的,但会误跳。原因是接的是三支380的加热管,采用三角形接法就不会误跳,而且发热效率高。
如果采用星型接法,当一根加热管坏掉的时候由于三相不平衡,由于变压器中性点没接地,所以会产生短时间的中性点位移的情况,零线就会因为中性点位移而造成带电引起跳闸。
实验:将中性点未接地零线用头发丝那么细的铜线与地线排刮擦,可以看到微弱的火花,这就是中性点未接地零线与大地不是等电位造成的。这不利于安全稳定的运行(特别是防爆场所绝对不允许)。
解决办法:在配电盘上给零线搞重复接地后再接入漏电保护器N端,让零线与本地的大地永远保持等电位,地排与大地电阻不能超过4欧姆,有利于安全运行。
其它说明:
因为,漏电开关的工作原理是,流出多少电流,回来多少电流,如果流出,或者回进来的电流不平衡,开关应该动作。所以,电加热设备,漏电开关的零线接与不接,是根据这个接入设备的内部的工作连接来确定的,如果是Y型接法,那么,肯定是要接零线的,因为,加热管的电阻值不一定绝对平衡,因此,零线可以起到分流和平衡漏电开关进出电流。三角形接法应该不管漏电开关的零线,所以,可以接,使用也正常。
如果是TN-C系统,是不能使用漏电保护器的,要接成局部TN-S系统也就是TN-C-S,可以使用3P、4P漏电保护器,N线进保护器,PE 线接用电设备外壳,在电源端,N、PE接在一点,接电源零线。
使用100A正泰DZ158LE-100剩余电流动作断路器,上端接变压器的380V电和中性节点的零线,变压器中性节点不接地。下端接380V加热管,不接零线,当380V加热管漏电时,断路器能否起到漏电保护作用?
1、变压器中性节点不接地。是3相4线供电,属于IT系统;
2、只有一根工作零线N ,他是单相电源线之一,不是保护线,必须通过漏电保护器;
3、所有单相设备用电时,工作零线N要从断路器下口引出;
4、所有设备的外壳金属接地保护;
5、断路器能很好的起到漏电保护作用,而且比接地系统要好很多;
二、4P漏电保护器零线下端不接能否起到保护作用?
使用正泰的100A4P漏电保护器,上端是从变压器过来的380V电和中性节点的零线,变压器的中性节点没有接地。下端只接了380V的加热管,没有接零线。这样接法能否起到漏电保护作用?因为使用地点在一个炸药厂,所以不能有一点不确定性。
解答:
这样可以起到保护作用的,但会误跳。
原因在于:接的三支380的加热管,采用三角形接法就不会误跳,而且发热效率高。如果下端没有用到N线, 建议用3P的漏电断路器. 如果用4P的漏电, 必须要接上N线。
三、4P漏电保护器接零线就跳闸。把零线过空开即可,是什么原因呢?
4P是用于零线有电流的3相负载(不平衡负载),0线必须经过空开,否则,0线有电流,认为漏电了。
4P的漏电保护器空开必须接零线,即零线必须经过空开。因为在三相负荷不平衡时,零线中有电流流过,如果零线不接入漏电保护器,则漏电保护器检测到的电流只有流过A、B、C三根相火的电流,零线的电流被计入漏电流了。
相关文章
漏电保护器型号规格选择与安装要求
漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。
时间:2022-09-15 08:02:33
1p和1p+n漏电保护器的接线方法
有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:36:36
电热水龙头上漏电保护器的接线方法
在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。
时间:2022-07-09 06:34:58
两相漏电保护器的正确接线方法
有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:33:40
漏电保护器插座的正确接线方法
漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。
时间:2022-07-09 06:30:53
漏电保护器上火线与零线怎么接线
漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。
时间:2022-07-09 06:29:15
漏电开关安全运行的十条保障措施
漏电开关安全运行措施,参考如下:1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,在雷雨季节应增加试验次数。
时间:2022-07-09 06:25:54
漏电保护开关推不上去的原因分析
已经拔掉了漏电开关负载侧的所有负载,但仍然送不上电,建议把开关负载侧的线拆除掉,测试下能否送上电,如果能送上电,则说明负载侧线路接地短路或者线路绝缘过低。只能用万用表检查线路,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。
时间:2022-07-09 06:24:54
- 上一篇:漏电开关一定要接零线吗?
- 下一篇:漏电保护器频繁跳闸是什么原因?