漏电开关一定要接零线吗?

来源:电工天下时间:2015-11-01 08:55:15 作者:老电工手机版>>

一、漏电开关必须接零线

1、单相的不接零线不行,三相的不接零线是一样的可以用的,负载不需要零线为什么还要去接零线呢(如三相电动机)。

后面如果发生接地,假如是其中一相接地,三相线电流这和就不等于0了,就会出现零序电流,只要零序电流达到了开关的整定值就会跳闸。

2、如果零线不经过漏电开关,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸。三相三线制的负载零线不经过漏电开关,漏电时该开关也会跳闸。

漏电开关的说明书中有详细的接线方式图。

很多情况下电网的确是没有地线,机器也没有接地线。他们是在变压器低压侧的中性点直接接地,配电箱的中性线也是接地的,机器接地是机器的导电金属材料直接通过大地或人体漏电,电流流回中性线而没有经过漏电开关,漏电开关就会检测到这个漏电流便动作跳闸。所以漏电开关不装零线或地线也一样能保护跳闸。

漏电开关的工作原理就是以基尔霍夫节点电流定律为基础原理来工作的——也就是流入一个节点的电流恒等于从该节电流出的电流。

把漏电开关内的零序互感器看成一个节点,穿过零序互感器的导线中的电流就是该节点中的流入与流出电流,只要流出与流入的电流相等,零序互感器中就不会感应出电势(流)。如果流入与流出的电流不相等,相当于漏电电流从别的地方旁路掉,零序互感器就会感应出电势(流),从而触发保护电路,使脱扣机构动作,漏电开关跳闸。

二、漏电保护器不接零线行吗?

家庭式单相漏电保护器,两间房子都按有漏电保护器,可是两间房子借用一条零线,返回漏电保护器只有一个零线,所以把两个漏电保护器零线出线口并联在一起,可是两个漏电保护器不能同时送点,只能有一个送电,因线路已经弄好,请师傅交一个办法。

在总开上接个漏保分路接空开。

同一路火线和零线必须从同一个漏保出线。因为漏保是检测经过它的火线和零线的电流差值,差值超过额定值,家用一般为30mA,就会跳闸。

不用零线的(进线没有零线)话,漏电保护断路器不起作用了,只能当成3P的断路器使用。有些是不用零线连闸都合不上去。

相关文章
  • 漏电保护器型号规格选择与安装要求

    漏电保护器型号规格选择与安装要求

    漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。

    时间:2022-09-15 08:02:33

  • 1p和1p+n漏电保护器的接线方法

    1p和1p+n漏电保护器的接线方法

    有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:36:36

  • 电热水龙头上漏电保护器的接线方法

    电热水龙头上漏电保护器的接线方法

    在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。

    时间:2022-07-09 06:34:58

  • 两相漏电保护器的正确接线方法

    两相漏电保护器的正确接线方法

    有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:33:40

  • 漏电保护器插座的正确接线方法

    漏电保护器插座的正确接线方法

    漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。

    时间:2022-07-09 06:30:53

  • 漏电保护器上火线与零线怎么接线

    漏电保护器上火线与零线怎么接线

    漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。

    时间:2022-07-09 06:29:15

  • 漏电开关安全运行的十条保障措施

    漏电开关安全运行的十条保障措施

    漏电开关安全运行措施,参考如下:1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,在雷雨季节应增加试验次数。

    时间:2022-07-09 06:25:54

  • 漏电保护开关推不上去的原因分析

    漏电保护开关推不上去的原因分析

    已经拔掉了漏电开关负载侧的所有负载,但仍然送不上电,建议把开关负载侧的线拆除掉,测试下能否送上电,如果能送上电,则说明负载侧线路接地短路或者线路绝缘过低。只能用万用表检查线路,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。

    时间:2022-07-09 06:24:54