>首页 > 电工技术 > 漏电保护器>漏电保护器额定漏电动作时间怎么选择 正文

漏电保护器额定漏电动作时间怎么选择

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-12-27 11:07:20

有关漏电保护器的额定漏电动作时间的选择方法,分为末级(3级)漏电保护装置的额定漏电动作时间,二级和首级漏电保护装置的额定漏电动作时间二种情况。

漏电保护器额定漏电动作时间

一、末级(3级)漏电保护装置的额定漏电动作时间

按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定,末级漏电保护装置的额定漏电动作时间应小于0.1s。

二、二级和首级漏电保护装置的额定漏电动作时间

日前在二级和首级漏电保护装置的额定漏电动作时间上说法不一,有的施工现场漏电保护装置的额定漏电动作时间均按小于0.1s配置,这样的后果就是容易发生漏电误动作。

联合办公楼工程在选择漏电保护装置的额定漏电动作时间充分考虑了漏电开关动作的时间问题,使这一现象从根本上得以解决。

1、第二级和首级漏电为间接漏电保护装置,因此,要选用延时型漏电保护装置(其漏电动作时间有下面几个等级:0.2、0.4、0.8、1、1.5、2s)。

2、第二级漏电装置漏电不动作时间tΔn0应与第三级(末级)漏电动作时间相匹配(通常tΔn0=tΔn/2)。

3、首级漏电装置由于是按分路设置,漏电动作电流已经与下一级漏电装置有缓冲区,故在漏电动作时间上不再调节,保持与中级漏电装置同样的漏电动作时间(仅限上图此种漏电开关安装配置方法)。

因此,第二级和首级漏电装置的漏电动作时间均按0.2s设置。

    展开全文
    相关文章
    • 漏电保护器漏电跳闸作用

      漏电保护器漏电跳闸作用

      有关漏电保护器漏电跳闸的作用,漏电保护器减少人身触电和电器设备的漏电事故,可以通过漏电保护器铭牌上所标技术指标的含义,大致了解到漏电保护器的工作原理。

      时间:2020-12-15 09:34:23

    • 漏电保护器原理_漏电保护器的接线图接线方法

      漏电保护器原理_漏电保护器的接线图接线方法

      有关漏电保护器的工作原理,漏电保护器的接线图与接线方法,漏电保护器的安装与连接注意事项,以及漏电保护器在TN系统中的三种接线方式。

      时间:2020-12-15 09:33:49

    • 漏电保护器的分级设置与参数型式

      漏电保护器的分级设置与参数型式

      有关漏电保护器的分组设置,漏电保护器参数与型式的确定,主要包括漏电保护器的主要参数、末级箱漏电保护器的参数确定、漏电保护器的级间参数的选择性、漏电保护器型式的确定等。

      时间:2020-10-26 15:32:27

    • 漏电保护器安装过程要注意的十个问题

      漏电保护器安装过程要注意的十个问题

      有关漏电保护器安装过程要注意的十个问题,漏电保护器的安装与使用注意事项,包括漏电保护器后面的工作零线不能重复接地、漏电保护器选用,家用电器回路为30MA等细节。

      时间:2020-10-26 15:32:25

    • 漏电保护器跳闸故障的几大原因

      漏电保护器跳闸故障的几大原因

      有关漏电保护器跳闸的几大原因,漏电保护开关故障跳闸现象,漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉,应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。

      时间:2020-10-26 15:32:24

    • 漏电保护空气开关原理与接线图

      漏电保护空气开关原理与接线图

      有关漏电保护空气开关的工作原理,漏电保护空气开关接线图,以及接线用截面导线的数据等,供各位电工朋友学习参考。

      时间:2020-10-26 15:32:20

    • A型漏电保护器与AC型漏电保护器有什么区别?

      A型漏电保护器与AC型漏电保护器有什么区别?

      A型漏电保护器与AC型漏电保护器有什么区别,AC型只对交流漏电起保护作用,对直流脉动漏电不能动作,起不到保护作用,而A型除了对交流漏电起保护外还对直流脉动漏电起保护作用。

      时间:2020-10-26 15:32:19

    • 漏电保护器经常跳闸五大原因与解决办法

      漏电保护器经常跳闸五大原因与解决办法

      有关漏电保护器经常跳闸的几大原因,包括漏电保护器安装不良,漏电保护器本身有问题,漏电保护器与负载不匹配,负载或线路漏电,短路,电源进线电压过高等,并介绍了漏电保护器经常跳闸的处理方法。

      时间:2020-10-26 15:32:16

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有