漏电开关跳闸的二种类型及检测方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-09 09:48:23

在电路中漏电开关的作用,就是保护电路的安全通断,当漏电开关出现跳闸的问题时,一般有二种类型,一是零线漏电跳闸,一是火线漏电跳闸,来看下漏电开关跳闸问题的检测方法。

漏电开关跳闸的检测方法

1、火线漏电导致的跳闸

症状:一合闸,漏电开关就跳闸,这是火线漏电了。

检测方法:

(1)把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是哪个电路有问题。

(2)把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题。

(3)把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是哪个等有问题。

2、零线漏电导致的跳闸

合闸后,不马上跳闸,时间一长就会跳闸,且跳闸时间不一致,这是零线漏电了。

检测方法:

使用兆欧表来检测零线漏电。

(1)先把主零线拆开,把所以分开过断开,用兆欧表逐一查每条线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看哪些电器是直接接线的,如果不是电器的事,就是线路出问题了,只能换线。

(2)电线漏电会产生强大的电磁感应,可以用一个有磁性的针放到检测位置,若针方向发生旋转,说明有电。

(3)最简单的方法就是用工具电笔和万用表来检测,家庭电路最好是安装上漏电保护器

使用时间较长的电气线路中,会存在绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等问题,电气线路上会有漏电现象,可以在总闸刀上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。

判断:

(1)电流表指针摆动,说明线路漏电,切断零线。

(2)电流表指针不动,说明火线与大地之间漏电。

(3)电流表指针回零,说明火线和零线之间漏电。

(4)电流表指针变小,但不回零,则说明火线和零线,火线和大地之间均漏电。

展开全文
相关文章
  • 漏电开关跳闸怎么办,漏电开关跳闸的原因

    漏电开关跳闸怎么办,漏电开关跳闸的原因

    有关漏电开关跳闸的原因,包括安装不良、漏电开关质量不好、与负载不匹配、电器或线路漏电、短路,以及电源进线电压过高,均会导致漏电开关跳闸故障的发生。

    时间:2020-12-15 09:34:24

  • 漏电保护器漏电跳闸作用

    漏电保护器漏电跳闸作用

    有关漏电保护器漏电跳闸的作用,漏电保护器减少人身触电和电器设备的漏电事故,可以通过漏电保护器铭牌上所标技术指标的含义,大致了解到漏电保护器的工作原理。

    时间:2020-12-15 09:34:23

  • 一例8极漏电开关的接线图

    一例8极漏电开关的接线图

    有关漏电开关的接线方法,分享一例8极漏电开关的接线图,带漏电保护功能,也带短路保护功能,有些网友不知道漏电开关怎么接线,希望这例接线图对大家有所帮助。

    时间:2020-11-26 10:51:33

  • 家用漏电开关跳闸十大原因详解

    家用漏电开关跳闸十大原因详解

    有关家用漏电开关跳闸的十大原因,可能是由于漏电开关与负载不匹配,电源进线电压过高,漏电断路器质量有问题,漏电断路器接线错误等引起的开关跳闸。

    时间:2020-10-26 15:54:30

  • 漏电保护器跳闸故障的几大原因

    漏电保护器跳闸故障的几大原因

    有关漏电保护器跳闸的几大原因,漏电保护开关故障跳闸现象,漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉,应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。

    时间:2020-10-26 15:32:24

  • 漏电保护器经常跳闸五大原因与解决办法

    漏电保护器经常跳闸五大原因与解决办法

    有关漏电保护器经常跳闸的几大原因,包括漏电保护器安装不良,漏电保护器本身有问题,漏电保护器与负载不匹配,负载或线路漏电,短路,电源进线电压过高等,并介绍了漏电保护器经常跳闸的处理方法。

    时间:2020-10-26 15:32:16

  • 漏电开关的动作原理及开关跳闸原因

    漏电开关的动作原理及开关跳闸原因

    漏电开关的动作原理及开关跳闸原因,漏电开关是用来防止漏电事故的发生,漏电保护器按脱扣方式不同分为电子式与电磁式两类,一起来了解下。

    时间:2020-06-10 09:05:18

  • 漏电开关的动作时间的选择要求

    漏电开关的动作时间的选择要求

    有关漏电开关的动作时间的小知识,在漏电开关的设计制作时,如何来确定动作电流的大小,以及在选择漏电开关的动作时间时,需要注意哪些问题,一起来了解下。

    时间:2020-04-22 10:28:46

Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有