>首页 > 电工技术 > 漏电保护器>漏电断路器的功能与选择原则 正文

漏电断路器的功能与选择原则

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-29 21:26:10

有关漏电断路器的功能与选择原则,漏电断路器具有两个功能,一是具有断路器的功能,二是具有漏电保护的功能,漏电断路器的四条选择原则。

漏电断路器的选择原则

漏电断路器具有两个功能,一是具有断路器的功能,二是具有漏电保护的功能。

断路器功能与一般低压断路器相同,漏电保护部分通过零序互感器检测的是剩余电流,即通过检测被保护回路内相线和中性线的电流瞬时值,判断对地泄漏电流的变化。

因此,断路器,如常见的DZ47LE漏电断路器功能部分的选择与一般低压断路器相同。

漏电保护功能部分(下称漏电保护器)的选择应考虑两个基本条件,一是漏电保护器的漏电动作电流必须躲过电网正常泄漏电流,二是漏电保护器的漏电动作电流必须小于引起火灾的最小点燃电流或人体安全电流,按选用漏电保护器的主要目的确定。

漏电断路器的选择原则

(1)选择漏电保护器的额定动作电流按国家标准GB13955-92《漏电保护器安装和运行》的规定,选择漏电保护器的额定动作电流应根据电气线路的正常泄漏电流确定,并应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值。

(2)选择漏电保护器的额定漏电不动作电流按国家标准《漏电保护器安装和运行》的规定,漏电保护器的额定漏电不动作电流应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍。

(3)电气线路和设备泄漏电流值与分级安装的漏电保护特性的配合

1)用于单台用电设备时,漏电保护器动作电流应不小于正常运行实测泄漏电流的4倍。以防止因漏电引起触电事故和火灾。

2)配电线路的漏电保护器动作电流应不小于正常运行实测泄漏电流的2.5 倍,同时还应满足其中泄漏电流最大的一台用电设备正常运行泄漏电流的4 倍。以防止因漏电引起火灾。

3)用于全网保护时,动作电流应不小于实测泄漏电流的2倍。为全网增设全面的漏电保护,防止因漏电引起火灾。

(4)一般地,不同额定剩余动作电流的漏电保护器可按以下原则选用。如常用型号:DZ47-63

1)额定剩余动作电流为30mA及以下的漏电保护器,用于对直接接触及TT系统的保护;及不直接接触、IT中性线不接地系统和完全暴露条件(如建筑工地、游泳池、娱乐场所等)的保护。

2)额定剩余动作电流为50mA及以上的漏电保护器,用于对非直接接触及TT系统及防止火灾的保护。

3)配置选择性保护时应保证除对非直接接触及TT系统可保护外,还能对下级装有30mA的漏电保护系统作选择性保护。仅隔离事故电路,其它电路仍应保证继续供电。

    展开全文
    相关文章
    • 漏电断路器知识:漏电断路器的作用及选择要求

      漏电断路器知识:漏电断路器的作用及选择要求

      有关如何选择漏电断路器的方法,漏电断路器的工作原理,漏电断路器的参数与类型,按使用目的与供电方式选用不同的漏电断路器,并介绍漏电断路器的使用方法,一起来了解下。

      时间:2020-10-26 15:32:23

    • 漏电开关的动作时间的选择要求

      漏电开关的动作时间的选择要求

      有关漏电开关的动作时间的小知识,在漏电开关的设计制作时,如何来确定动作电流的大小,以及在选择漏电开关的动作时间时,需要注意哪些问题,一起来了解下。

      时间:2020-04-22 10:28:46

    • 家用漏电断路器选择的三个要点

      家用漏电断路器的选择要点

      有关家用漏电断路器的选择方法,家用漏电断路器选择的三个要点,包括合理选择漏电动作电流及动作时间,选择合适的额定电流,额定电压、频率、极数的选择等。

      时间:2019-09-11 14:39:20

    • 漏电断路器动作时间与动作电流的选择

      漏电断路器动作时间与动作电流的选择

      有关漏电断路器动作时间与动作电流的选择方法,漏电断路器动作时间和动作电流是国家规范规定的,当设备异常电流增大时,开关跳闸起到保护设备及线路的作用。

      时间:2019-09-10 13:16:27

    • 家用漏电断路器怎么选,家用漏电断路器三个选择要素

      家用漏电断路器的选择要素

      有关家电漏电断路器的选择方法,这里总结了三点家用漏电断路器的选择标准,包括漏电动作电流及动作时间、漏电断路器的额定电流、额定电压、频率、极数的选择等。

      时间:2019-07-08 11:18:21

    • 漏电保护断路器怎么选用二个原则

      漏电保护断路器的选用原则

      有关漏电保护断路器的选用方法,遵循如下的漏电保护断路器选用原则:漏电保护断路器的极数应按线路特征选择、正确选择漏电保护断路器的额定动作电流值,帮助选到合适的漏电保护断路器。

      时间:2019-07-08 10:36:34

    • 漏电保护器型号规格选择与安装要求

      漏电保护器型号规格选择

      漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。

      时间:2017-01-18 19:30:25

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有