漏电保护器的选择原则与使用注意事项
来源:电工天下时间:2019-09-11 14:39:34 作者:老电工手机版>>
有关漏电保护器的选择原则,如何正确选择漏电保护装置的漏电动作电流,用于防止漏电火灾的漏电报警装置宜采用中灵敏度漏电保护装置,并介绍了漏电保护器使用时注意事项。
漏电保护器的选择原则与使用注意事项
1、漏电保护器的选择原则
选用漏电保护装置应当考虑多方面的因素。
其中,首先是正确选择漏电保护装置的漏电动作电流。
对于电动机,漏电保护器应能躲过电动机的起动漏电电流(100kW的电动机可达15mA)而不动作。漏电保护器应有较好的平衡特性,以避免在数倍于额定电流的堵转电流的冲击下误动作。对于不允许停转的电动机应采用漏电报警方式,而不应采用漏电切断方式。
用于防止漏电火灾的漏电报警装置宜采用中灵敏度漏电保护装置。其动作电流可在25~1000mA内选择。
在建筑工地、金属构架上等触电危险性大的场合,Ⅰ类携带式设备或移动式设备的应配用高灵敏度漏电保护装置。
对于照明线路,宜根据泄漏电流的大小和分布,采用分级保护的方式。支线上选用高灵敏度的保护器,干线上选用中灵敏度保护器。
单相线路选用二极保护器,仅带三相负载的三相线路或三相设备可选用三极保护器,动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用四极保护器。
漏电开关的额定电压、额定电流、分断能力等性能指标应与线路条件相适应。漏电保护装置的类型与供电线路、供电方式、系统接地类型和用电设备特征相适应。
安装漏电保护装置前,应仔细检查其外壳、铭牌、接线端子、试验按钮、合格证等是否完好。
接线前应分清漏电保护装置的输入端和输出端、相线和零线,不得反接或错接。输入端与输出端接错时,电子式漏电保护装置的电子线路可能由于没有电源而不能正常工作。
相关文章漏电保护器型号规格选择与安装要求

漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。
时间:2022-09-15 08:02:33
家用漏电保护开关品牌怎么选择

家用漏电保护开关品牌的选择要求,第一档,也是最好的,价格应该是最高的一些开关,这其中的开关适合用于相对有钱的家庭使用。这类开关主要包括一些合资的品牌,主要有施耐德、ABB、西门子、罗格朗。
时间:2022-05-16 11:28:22
家用漏电保护开关的选择依据

很多的朋友在选择漏电开关时,往往会有一种错误的选择方法,例如家里装了一个4000瓦的热水器,为了安全起见选了一个32安的漏电保护器,但配的电线是2.5平方的,这完全是错误的。
时间:2022-05-16 11:27:34
安装漏电保护器时的7条注意事项

怎么正确安装漏电保护器,在安装时需要注意以下几点:安装前,核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并且要操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。
时间:2022-04-18 21:34:17
怎么正确选择漏电保护器的接线方法

怎么正确选择漏电保护器的接线方法,低压漏电保护器有单相二线(1P+N)、两相二线(2P) 、两相三线(2P+N,已淘汰)、三相三线(3P)、三相四线(3P+N)等几种,在使用时应根据电力系统的特点来选择。
时间:2022-04-18 21:14:02
安装漏电保护器时要注意的10大问题

在安装漏电保护器之前,必须先检查漏保的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间等是否符合要求,为了做到正确安装,接线时分清相线和零线。
时间:2022-02-11 06:41:52
漏电保护器安装过程要注意的十个问题

有关漏电保护器安装过程要注意的十个问题,漏电保护器的安装与使用注意事项,包括漏电保护器后面的工作零线不能重复接地、漏电保护器选用,家用电器回路为30MA等细节。
时间:2020-10-26 15:32:25
漏电断路器知识:漏电断路器的作用及选择要求

有关如何选择漏电断路器的方法,漏电断路器的工作原理,漏电断路器的参数与类型,按使用目的与供电方式选用不同的漏电断路器,并介绍漏电断路器的使用方法,一起来了解下。
时间:2020-10-26 15:32:23