>首页 > 电工技术 > 漏电保护器>漏电保护器安装位置 正文

漏电保护器安装位置变化问题分析

电工天下【漏电保护器】 编辑:小电工 发布时间:2015-06-12 12:48:40

漏电保护器安装位置变化问题分析

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)第7.2.2条规定:总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关。

总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

此规定中要求安装的各种防护电器,基本实现了对施工人员和用电设备的安全保护,并且通过安装在总配电线路和分配电线路上的熔断器或自动开关、漏电保护器提供了保护的选择性,避免事故范围的扩大,影响施工生产;而且在不影响保护的前提下,尽可能地减少防护电器的使用,降低费用。

同时,防护电器的减少,其误动作概率降低,增加了运行线路的可靠性。

在施工现场临时用电线路防护电器的安装过程中发现,由于漏电保护器的功能和安装位置不同,其自动开关的取舍是不一样的,并且有与第7.2.2条规定相矛盾的地方。现分述如下:

一、当漏电保护器不具备过负荷和短路保护功能时

此时,无论漏电保护器安装在何位置,总自动开关和分路自动开关都可以按照第7.2.2条规定进行安装。

1、漏电保护器安装在总配电线路上,各种防护电器安装位置如图1:
漏电保护器安装位置1
图1 总配电线路上防护电器安装位置图

2、漏电保护器安装在分配电线路上,各种防护电器安装位置如图2:
漏电保护器安装位置2
图2 分配电线路上防护电器安装位置图

两图对照,自动开关均满足了选择性要求。漏电保护器安装位置不同,各有优缺点,图1漏电保护器靠近电源,保护范围大,设备费用低;

然而,当配电线路末端发生接地故障时,漏电保护器就会切断安装点以后的供电线路,(www.dgjs123.com)造成区域性停电,扩大了停电范围。图2漏电保护器因安装在分支线路上,发生接地故障时,漏电保护器只能切断接地故障分支线路,其他分支线路继续运行。

因此,停电范围较小,而且故障也比较容易查找;其缺点是漏电保护器安装数量较多,增加设备费用。

二、当漏电保护器具备过负荷和短路保护功能时

此时,漏电保护器安装位置的不同,自动开关的取舍不同。

1、漏电保护器安装在总配电线路上,各种防护电器安装位置如图3:
漏电保护器安装位置3
图3 总配电线路上的防护电器安装位置图
因为,目前施工现场所使用的具备过负荷和短路保护功能的漏电保护器,其实质是在自动开关的基础上增加了一套漏电保护装置,如常用的DZL系列漏电断路器

为了避免重复安装,节约资金,减少防护装置的误动作,如图3所示,可以取掉总自动开关,保留分路自动开关。由漏电保护器行使总自动开关过负荷和短路保护功能,同样能够满足选择性要求。

2、漏电保护器安装在分配电线路上,各种防护电器安装位置如图4:
漏电保护器安装位置4
图4 分配电线路上防护电器安装位置图
同样理由,正如第7.2.2条规定的那样,可以不设分路自动开关,也并不影响保护的选择性。

    已访问

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有