剩余电流动作保护器的两种保护方式
来源:电工天下时间:2019-09-04 21:08:51 作者:老电工手机版>>
有关剩余电流动作保护器的两种保护方式,包括直接接触保护与间接接触保护的方式,如何防止人体直接触电,以及装设防间接接触保护器的用电设备的相关知识。
剩余电流动作保护器的保护方式
一、剩余电流动作保护器的直接接触保护方式
防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触电伤亡事故。
此类型的保护器应选择灵敏度较高的一般动作型(无延时)的保护器,额定剩余动作电流值I△n≤30MA.
选取这样的配置,是因为在生理学中,当人体触电后,外来大电流冲击人体时,心脏的正常搏动必然受到影响。如果触电电流和通电时间超过某一极限时,心脏的正常搏动就会扰乱,失去泵血功能,导致死亡。
根据实验研究,健康的心脏两个搏动周期之间约有0.1s的间歇时间,就一般人的体重而言,50mA将引起破坏性心室颤动,30MA具有一定安全性不会引起危险的心室颤动。
二、剩余电流动作保护器的间接接触保护方式
在装设防间接接触保护器的用电设备,在实际运行中,保护器额定剩余动作电流选取大于30MA,额定动作时间选取大于0.1s,这样配置保护器在发生漏电故障时能准确、及时动作,退出系统确保人身安全,前提是接地线的选取与安装及对接地电阻的要求。
1、设备的接地装置应作防腐处理。
2、接地线的装设应严格按照设计施工,符合规程要求。
3、台区管理工作中,定期检查设备的接地装置,发现问题及时处理。
相关文章
一文看懂剩余电流检测的工作原理图
剩余电流式电气火灾监控探测器利用电流互感器检测电流的原理,可以用于检测剩余电流的大小,以防止电气火灾的发生,下面是剩余电流的检测原理图,供大家参考。
时间:2022-04-23 10:59:03
剩余电流断路器的性能指标,剩余电流断路器的选用因素
有关剩余电流断路器的知识,剩余电流断路器的性能指标有哪些,主要有剩余动作电流、分段时间这二个,此外在选用剩余电流断路器时要注意什么,一起来看下。
时间:2021-09-16 06:29:54
一文看懂剩余电流断路器的工作原理
有关剩余电流断路器的知识,剩余电流是指流过剩余电流保护器主回路的电流瞬时值的矢量和(以有效值表示),而剩余电流断路器的工作原理是什么,可以通过本文来深入学习下。
时间:2021-09-14 06:20:05
深入理解剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计
有关剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计,智能型剩余电流保护器的电磁兼容设计方法,剩余电流保护器电磁兼容设计的重点,在于受到其他设备产生的电磁干扰时能保持稳定工作的能力。
时间:2019-09-10 10:21:05
组合式剩余电流保护装置故障原因详解(多图)
有关组合式剩余电流保护装置的常见故障,线路故障引起动作,保护范围内大电机启动时造成跳闸,设备投切或操作过程中引起继电器跳闸的原因,电气线路故障引起继电器跳闸等。
时间:2019-09-10 10:21:03
剩余电流检测的工作原理与图例
有关剩余电流检测的工作原理,通过剩余电流动作保护装置主回路电流的矢量和,剩余电流的检测原理图解析,供大家学习参考。
时间:2019-09-05 13:44:59
剩余电流保护装置接线要点与注意事项总结
有关剩余电流保护装置接线要点,剩余电流保护装置接线的注意事项,根据低压系统接地型式确定接线方式,在TT系统及TN-S系统中的接线要求,根据电气设备的供电确定接线方式。
时间:2019-09-05 13:20:11
剩余电流动作保护器的测试原理及检测方法
有关剩余电流动作保护器的测试原理及检测方法,剩余电流动作保护器的测试内容,剩余电流动作保护器的测试中应注意的问题。
时间:2019-09-05 13:20:09