漏电保护器额定动作时间如何协调配合?
来源:电工天下时间:2019-09-04 13:23:14 作者:老电工手机版>>
有关漏电保护器额定动作时间如何协调配合的相关内容,末端保护的漏电保护器额定动作时间为快速型,也可以利用漏电保护器反时限延时特性。
漏电保护器额定动作时间的协调配合
1、上下级漏电保护器额定动作时间按《漏电保护器安装运行规程》规定,级差为0.2s.做末端保护的漏电保护器额定动作时间为快速型,动作时间要小于0.1 s.干线或分支线二级保护的漏电保护器额定动作时间增加延时0.2 s .三级保护增加延时0.4 s .
2、也可以利用漏电保护器反时限延时特性,二级比一级延长0.1 s,三级需增加延时0.2 s.
3、若施工现场所选漏电保护器为反时限型,因IEC未制定相应规定,可参照日本标准进行动作时间的配合。
当漏电电流为IΔn(额定漏电动作电流)时,1s≥动作时间t>0.2 s;当漏电电流为1.4IΔn时,0.5s≥动作时间t>0.1 s;当漏电电流为4.4IΔn时,动作时间t<0.05s.
相关文章
漏电保护器型号规格选择与安装要求
漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。
时间:2022-09-15 08:02:33
1p和1p+n漏电保护器的接线方法
有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:36:36
电热水龙头上漏电保护器的接线方法
在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。
时间:2022-07-09 06:34:58
两相漏电保护器的正确接线方法
有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:33:40
漏电保护器插座的正确接线方法
漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。
时间:2022-07-09 06:30:53
漏电保护器上火线与零线怎么接线
漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。
时间:2022-07-09 06:29:15
漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接
有关漏电保护器的接线问题,购买了一个漏电保护器,但在漏保上接线柱没有标注L和N,这种情况下应该怎么接线,凡在漏保器上无标明符号的,在接线时要注意哪些问题,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:31:01
漏电保护器的不同接线方法
来看下漏电保护器的不同接线方法,生活中的漏电保护器分为1P+N型、2P+N型、3P+N型三种,它们的接线方法必须正确才能及时起到保护作用,以下是这三种类型的漏电保护器的接线方式,供大家参考。
时间:2022-04-18 21:36:05
- 上一篇:漏电保护器触电保护的灵敏度的三点要求
- 下一篇:漏电保护器的安装要求与注意事项