PC级双电源自动切换开关与CB级的区别

来源:电工天下时间:2022-09-29 09:25:46 作者:老电工手机版>>

有关PC级双电源自动切换开关与CB级的区别,ATS双电源自动转换开关PC级合CB的区别,区分双电源是PC级还是CB级的方法。

1、双电源自动切换开关的CB级和PC级的区别

①PC级ATS采用一体式转换结构,励磁驱动,简单可靠,动作时间快,一般100-200MS。触头为银合金,触头分离速度大,有专门设计的灭弧室。体积小,只有CB级的1/2.具有耐短时电流。

②CB级ATS是由两台断路器为基础,由控制器控制带有机械连锁的电动传动机构来实现2路电源的自动转换。切换时间1-2s。

③pc级无短路保护功能。

④cb级有短路保护功能。

⑤PC级的是电磁驱动,切换迅速(120毫秒-250毫秒),具有灭弧室,体积小是一款真正双电源开关。

⑥CB级的是由两个断路器、电动机、机械连锁.......组成,切换时间1000毫秒-2500毫秒。相对PC的 价格更低一点,适合切换时间要求不是很高!

⑦cc级的应该是由两个接触器、电动机、机械连锁.......组成的,安全没有保障,但价格低廉!

2、ATS双电源自动转换开关PC级合CB的区别

ATS早在100年前就在美国得到应用,UL1008是世界上最早的一部关于ATS的产品标准。ASCO是第一个通过UL1008认证的双电源开关。

1989年,国际电工委员会(iec)依据UL1008制订了第一部关于ATS的标准,即IEC60947-6-1 1989《低压开关设备和控制设备第6-1部分:多功能电器-自动切换开关》;2002年,我国参加IEC的相关标准,颁布了ATSE的国家标准 GB/T 14048.11-2002 ,并于2003.4.1.开始实施。

标准中还将ATS分成PC级和CB级两个级别,PC级ATS采用一体式转换结构,励磁驱动,简单可靠,动作时间快,一般100-200MS。触头为银合金,触头分离速度大,有专门设计的灭弧室。体积小,只有CB级的1/2.具有耐短时电流。CB级ATS是由两台断路器为基础,由控制器控制带有机械连锁的电动传动机构来实现2路电源的自动转换。切换时间1-2s。

3、怎样区分双电源是PC级还是CB级?

PC级是隔离型的,就像双投刀开关,加上机构的。CB级是断路器保护型的,两个断路器加机构组成,有过载保护,和断路器保护一样。

4、双电源转换开关CB级与PC级的区别,消防部分到底应该用哪个?

依据《全国民用建筑工程设计技术措施2009》应该选PC级

双电源转换开关

相关文章
  • 电动机单向旋转刀开关控制电路图与电路结构

    电动机单向旋转刀开关控制电路图与电路结构

    分享一个电动机单向旋转刀开关控制电路图,电动机单向旋转刀开关实现电路控制的工作过程,适用于不频繁启动的小容量电动机,不易实现远距离控制。

    时间:2022-09-29 09:25:37

  • 闸刀开关的主要作用

    闸刀开关的主要作用

    闸刀开关的主要作用,闸刀开关是以闸刀来接通或者切断供电线路与负载之间的连接,闸刀上面装有高温时可熔化的保险丝,发生短路时,可熔断保险丝,以切断供电。

    时间:2022-09-14 16:16:03

  • 双电源自动转换开关转换条件与转换时间

    双电源自动转换开关转换条件与转换时间

    双电源自动转换开关转换条件与转换时间,双电源自动转换开关的基本参数,包括额定工作电压、频率、电流和相数,正确选择双电源自动转换开关的首要条件。

    时间:2022-09-14 16:15:51

  • 闸刀开关的作用_闸刀开关的图形与文字符号

    闸刀开关的作用_闸刀开关的图形与文字符号

    闸刀开关的作用,闸刀开关接通和断开小电流电路,或作为电源的隔离开关,闸刀开关的结构要由刀片(动触点)和刀座(静触点)组成,闸刀开关的图形与文字符号。

    时间:2022-09-14 16:14:51

  • 刀开关外形型号含义与电气符号的表示法

    刀开关外形型号含义与电气符号

    有关刀开关外形型号含义与电气符号的表示法,常用刀开关有 HD 系列及 HS 系列板用刀开关、 HK 系列开启式负荷开关和 HH 系列封闭式负荷开关等,其外形图、刀开关的型号含义与电气符号。

    时间:2022-08-26 09:54:27

  • 刀开关与组合开关的手动控制电路

    刀开关与组合开关的手动控制电路

    刀开关与组合开关控制电路,如下图:,图1:刀开关,图2:组合开关,图3:熔断器,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 时控开关连接交流接触器时如何控制增氧机

    时控开关连接交流接触器时如何控制增氧机

    使用时控开关连接交流接触器时,怎么来控制增氧机,具体方法如下:可以用kG316时控开关连接交流接触器,以带动二线或三线增氧机或其它用电器。已经给养鱼客户装过十多台,事实证明还是十分实用的。

    时间:2022-06-14 06:09:08

  • 双控开关原理图及接线方法

    双控开关原理图及接线方法

    由下图可知,双控开关的原理就是两个开关控制一盏灯,然后控制这盏灯需要五根电线,分别是一根蓝色的零线,一根火线进线,然后是两根控制火线,最后是一根控制火线出线。

    时间:2022-06-14 06:04:29

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有