本文介绍中间继电器的技术参数,包括继电器的工作电压与返回电压的范围大小,另外还有中间继电器的动作时间与返回时间等参数的范围,了解中间继电器的结构与原理,技术参数是很重要的一块。

一、中间继电器的工作电压

1、工作电压:不大于70%额定值。

2、返回电压:不小于5%额定值。

3、动作时间:不大于0.02S(额定值下)。

4、返回时间:不大于0.02S(额定值下)。

5、电气寿命:继电器在正常负荷下,电寿命不低于1万次。

6、功率消耗:直流回路不大于4W,交流回路不大于5VA。

7、触点容量:在电压不超过250V、电流不超过1A的直流有感负荷(时间常数τ=5±0.75ms)中,断开容量为50W;在电压不超过250V、电流不超过3A的交流回路中为250VA(功率因数CosΦ=0.4±0.1),允许长期接通5安电流。

中间继电器(intermediate relay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它用于在控制电路中传递中间信号。

中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。

所以,它只能用于控制电路中。它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。它用的全部都是辅助触头,数量比较多。

新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电,少数使用交流供电。

二、中间继电器的选型

中间继电器在电气传动和控制线路中经常作为辅助继电器使用,以增大被控线路的容量及允许“切断”容量,选用中间继电器时应考虑以下的参数:

1、触头容量:触头的额定电压及额定电流应大于控制线路所使用的额定电压及控制线路的工作电流;

2、触头的种类和数目应满足控制线路的需要;

3、电磁线圈的电压等级应与控制线路电源电压相等;

4、应考虑继电器使用过程中的操作频率;

5、应适合使用系统的工作制(长期、间断、反复工作制);

6、地理环境,气候位置因素。

此外,不同的使用场合及使用条件下选用继电器时,还要考虑其不同的要求。

例如:电力系统中所使用的继电器要求线圈和触头的工作电流较小,“接通”和“断开”的频率较低,动作的准确,可靠性要求较高。

因此,应选择有较高的热稳定性和电动稳定性的中间继电器;而电力拖动控制系统中应选择线圈和触头工作电流均较大,“接通”、“断开”频率高,寿命长的继电器;电信部门所需的继电器则要求线圈和触头的工作电流较小,但要有较高的“接通”和“断开”频率,动作要灵敏迅速。

三、中间继电器的选型考虑四大要素

1、地理位置气候作用要素

主要指海拔高度、环境温度、湿度、和电磁干扰等要素。

考虑控制系统的普遍适用性,兼顾必须长年 累月可靠运行的特殊性,装置关键部位必须选用具有高绝缘、强抗电性能的全密封型(金属罩密封或塑封型,金属罩密封产品优于塑封产品)中间继电器产品。

只有全密封继电器才具有优良的长期耐受恶劣环境性能、良好的电接触稳定、可靠性和切换负载能力(不受外部气候环境影响)。

2、机械作用要素

主要指振动、冲击、碰撞等应力作用要素。对控制系统主要考虑到抗地震应力作用、抗机械应力作用能力,宜选用采用平衡衔铁机构的小型中间继电器。

中间继电器的技术参数

3、激励线圈输入参量要素

主要是指过激励、欠激励、低压激励与高压(220 V)输出隔离、温度变化影响、远距离有线激励、电磁干扰激励等参量要素,这些都是确保电力系统自动化装置可靠运行必须认真考虑的因素。按小型中间继电器所规定的激励量激励是确保它可靠、稳定工作的必要条件。

4、触点输出(换接电路)参量要素

主要是指触点负载性质,如灯负载,容性负载,电机负载,电感器、接触器(继电器)线圈负载,阻性负载等;触点负载量值(开路电压量值、闭路电流量值),如低电平负载、干电路负载、小电流负载、大电流负载等。

任何自动化设备都必须切实认定实际所需要的负载性质、负载量值的大小,选用合适的继电器产品尤为重要。继电器的失效或可靠不可靠,主要指触点能否完成所规定的切换电路功能。如切换的实际负载与所选用继电器规定的切换负载不一致,可靠性将无从谈起。 

    展开全文
    相关文章
    • 断电延时电路图例(延时继电器、交流接触器与中间继电器控制电路)

      断电延时电路图例(延时继电器、交流接触器与中间继电器控制电路)

      一个断电延时控制电路的图例,整个断电延时电路中使用了延时继电器、交流接触器、中间继电器,实现控制电路的断电延时功能。

      时间:2020-07-05 16:28:29

    • 中间继电器的外形图与符号表示

      中间继电器的外形图与符号表示

      有关中间继电器的外形图与符号,中间继电器的结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触点多些,常用的中间继电器有JZ7系列和JZ8系列两种。

      时间:2020-07-05 16:24:54

    • 中间继电器的选型与接线图参数详解

      中间继电器的选型与接线图参数详解

      有关中间继电器的选型方法,中间继电器的接线图,中间继电器在选型时需要考虑的六个主要技术参数,包括触头容量、触头种类,以施耐德RPM系列为例的接线图。

      时间:2020-07-05 16:14:22

    • 中间继电器接线图与调整方法

      中间继电器接线图与调整方法

      有关中间继电器的接线图,包括中间继电器接线图中机械调整、电气性能校验及调整的方法,时间继电器的动作时间检验,触点工作可靠性检验。

      时间:2020-07-05 15:58:26

    • 中间继电器的工作原理及问题解答

      中间继电器的工作原理及问题解答

      有关中间继电器的工作原理,中间继电器是将一个输入信号变成一个或多个输出信号的电子元件,中间继电器的工作原理及接线原理,中间继电器的作用有哪些。

      时间:2020-05-16 09:13:42

    • 中间继电器有哪些作用?中间继电器主要作用

      中间继电器有哪些作用?中间继电器主要作用

      有关中间继电器的主要作用,包括可以代替小型接触器、增加接点数量、增加接点容量、用作开关、转换电压、消除电路干扰等,中间继电器作用还有很多,大家一起来发掘。

      时间:2020-05-16 09:09:23

    • 中间继电器怎么用?中间继电器使用注意事项

      中间继电器怎么用?中间继电器使用注意事项

      有关中间继电器在使用时的注意事项,中间继电器作为一种电磁动作开关,在使用时间要注意中间继电器的触头(常开与常闭),以及中间继电器的工作线圈的额定电压等。

      时间:2019-12-08 10:06:05

    • 电磁式电压与电流继电器怎么选型?

      电磁式电压与电流继电器怎么选型?

      有关电磁式电压与电流继电器的选型问题,包括JTl8系列直流电磁通用继电器、JT4系列交流电磁继电器、JT14系列交直流电流继电器、CA2-DN系列交流中间继电器等的选型方法总结。

      时间:2019-12-07 06:52:13

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有