>首页 > 低压电器 > 接触器>接触器通电后不吸和的原因分析口诀 正文

接触器通电后不吸和的原因分析口诀

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-10-13 06:15:00

有关接触器通电后不吸和的原因分析口诀,根据现象查原因,可以使用验电器,一亮一灭线圈断,两灭线路有问题,接触器通电不吸合的检查方法。

接触器通电后不吸和原因分析口诀

三相交流接触器,通电不合让人急;根据现象查原因,可以使用验电器;

先看线包电压值,三八、二二不同理,三八两端都明亮,是内是外再分析,拆开一端在检验,两端都亮没问题。

一亮一灭线圈断,两灭线路有问题。在测拆下一线端,或灭或亮好推理。

三八两端都明亮,是内是外再分析,二二电压三表现,都灭火线有问题。

两端都亮零线断,一亮一灭换新的。

    相关文章
    • 交流接触器通电后不能吸合或吸合又断开怎么办?

      交流接触器通电后不能吸合或吸合又断开怎么办?

      两个交流接触器的问题,交流接触器通电后不能吸合,交流接触器吸合又断开,这是什么原因,如何解决交流接触器吸合不正常的问题,一起来了解下。

      时间:2020-07-04 10:30:37

    • 交流接触器通电后不能吸合是什么问题

      交流接触器通电后不能吸合是什么问题

      有关交流接触器能电后不能吸合,或吸合后又断开的问题,交流接触器通电后不能吸合的故障检测与处理方法,有遇到这个问题的朋友参考下。

      时间:2020-06-05 18:34:29

    • 交流接触器通电后不吸合或断开怎么办?

      交流接触器通电后不吸合或断开怎么办?

      有关交流接触器通电后不吸合,以及交流接触器通电吸合又断开的几个原因,交流接触器通电后不能吸合的检测与处理方法,供大家参考。

      时间:2020-05-11 12:02:26

    • 交流接触器通电后有响声不能完全吸合怎么办?

      交流接触器通电后有响声不能完全吸合怎么办?

      有关交流接触器通电后有响声不能完全吸合的处理方法,交流接触器通电检测使用口诀,以及交流接触器使用口诀的说明,感兴趣的电工朋友参考下。

      时间:2020-05-11 11:58:06

    • 接触器通电不断作的故障原因解析

      接触器通电不断作的故障

      有关接触器的常见故障,通常表现为线圈通电后,接触器不动作或动作不正常,或线圈断电后,接触器不释放或延时释放,原因多为线圈控制线路断路、线圈损坏等。

      时间:2016-12-01 07:35:44

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有