选择交流接触器的重要标准
来源:电工天下时间:2021-01-12 14:38:06 作者:老电工手机版>>
如何选择交流接触器,交流接触器的选用,需要考虑接触器的类型、接触器的额定参数等关键要素,根据负荷的类型和工作参数合理选择。
选择交流接触器的标准
交流接触器的选用,应根据负荷的类型和工作参数合理选用。
1、选择接触器的类型
交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。
一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。
2、选择接触器的额定参数
根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。
1)接触器的线圈电压,一般应低一些为好,这样对接触器的绝缘要求可以降低,使用时也较安全。但为了方便和减少设备,常按实际电网电压选取。
2)电动机的操作频率不高,如压缩机、水泵、风机、空调、冲床等,接触器额定电流大于负荷额定电流即可。接触器类型可选用CJl0、CJ20等。
3)对重任务型电机,如机床主电机、升降设备、绞盘、破碎机等,其平均操作频率超过100次/min,运行于起动、点动、正反向制动、反接制动等状态,可选用CJl0Z、CJl2型的接触器。为了保证电寿命,可使接触器降容使用。选用时,接触器额定电流大于电机额定电流。
4)对特重任务电机,如印刷机、镗床等,操作频率很高,可达600~12000次/h,经常运行于起动、反接制动、反向等状态,接触器大致可按电寿命及起动电流选用,接触器型号选CJl0Z、CJl2等。
5)交流回路中的电容器投入电网或从电网中切除时,接触器选择应考虑电容器的合闸冲击电流。一般地,接触器的额定电流可按电容器的额定电流的1.5倍选取,型号选CJ10、CJ20等。
6)用接触器对变压器进行控制时,应考虑浪涌电流的大小。例如交流电弧焊机、电阻焊机等,一般可按变压器额定电流的2倍选取接触器,型号选CJl0、CJ20等。
7)对于电热设备,如电阻炉、电热器等,负荷的冷态电阻较小,因此起动电流相应要大一些。选用接触器时可不用考虑(起动电流),直接按负荷额定电流选取。型号可选用CJl0、CJ20等。
8)由于气体放电灯起动电流大、起动时间长,对于照明设备的控制,可按额定电流1.1~1.4倍选取交流接触器,型号可选CJl0、CJ20等。
9)接触器额定电流是指接触器在长期工作下的最大允许电流,持续时间≤8h,且安装于敞开的控制板上,如果冷却条件较差,选用接触器时,接触器的额定电流按负荷额定电流的110%~120%选取。对于长时间工作的电机,由于其氧化膜没有机会得到清除,使接触电阻增大,导致触点发热超过允许温升。实际选用时,可将接触器的额定电流减小30%使用。
相关文章
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法
有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线
浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因
问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图
有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
- 上一篇:交流接触器的定期检修与日常保养
- 下一篇:交流接触器常见故障的诊断处理办法