电流互感器误差试验方法_电流互感器误差测量步骤

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-04 06:06:25

有关电流互感器误差试验的方法与测量步骤,误差试验前应先进行退磁,按规定的电流点测量误差,误差试验应在互感器的温度为1O~40℃,一次侧电流与二次侧电流起伏规定值内测量。

电流互感器误差试验测量

1、误差试验前,先进行退磁。

2、将校验仪的量程开关切换到测量误差挡,并按被测数值范围选择不同的倍率挡次。

3、合上电源,将电流升到额定值,逐渐增大检流计的灵敏度,轮流转动校验仪的同相盘与正交盘的旋钮,调至检流计光带最小,直至其灵敏度最大。

然后,把检流计极性开关倒向另一位置,若光带不变,说明无外界干扰,可按规定的电流点测量误差。

4、若调节校验仪的同相盘与正交盘至刻度的最大值附近,才出现检流计光带缩小,则应把量程开关转到更高的量程位置上,如达到×10倍率仍达不到平衡时,则说明此TA的误差已超出校验仪的测量范围,应检查原因。

5、试验结束后,先将检流计的灵敏度开关调节至零位,并逐渐降低电流至零,再切断电源。

6、误差试验应在互感器的温度为1O~40℃时,不同的一次侧电流(10%,20%’50%,100%,120%额定电流)和不同的二次负荷(额定值和2 5%额定值,COSa一0.8)条件下进行。

测量时,每点应测两次,第一次是平稳地升高一次侧电流至需要值'然后再平稳地降低至该值,并取平均值。

    相关文章
    • 高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      有关高压电压互感器与电流互感器的接线方法图解,高压电压互感器和电流互感器怎么接线,电流、电压互感器的规格、品种分超高压、高压、低压,各种变比的互感器的数量和接线方法。

      时间:2020-02-27 09:22:51

    • 电流互感器误差与电流互感器的准确度级

      电流互感器误差,电流互感器的准确度级

      什么是电流互感器误差,影响电流互感器误差的主要因素:二次负载及一次电流大小,以及电流互感器的准确度级,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2019-12-07 06:51:14

    • 电流互感器常见故障的诊断方法汇总

      电流互感器常见故障的诊断方法汇总

      有关电流互感器的常见故障,流互感器发生事故的原因,及其诊断方法与预防措施,做好电流互感器的故障与问题的防范工作,至关重要。

      时间:2019-11-13 06:46:07

    • 互感器跳闸后故障处理方法

      互感器跳闸后故障处理方法

      有关互感器跳闸后的事故处理方法,重要互感器在没有备用互感器时,为保证机组继续运行,允许将跳闸的互感器重合一次,互感器运行中自动跳闸的处理方法。

      时间:2019-11-07 15:56:32

    • 电流互感器的饱和点试验与检测方法

      电流互感器的饱和点试验与检测方法

      如何确定电流互感器的饱和点,如何通过指定的试验方法,对电流互感器的饱和点进行检测,可通过二次侧带实际负载进行测量电流互感器的饱和点。

      时间:2019-10-24 12:26:19

    • 电流互感器的原理,电流互感器的选择方法

      电流互感器的原理,电流互感器的选择方法

      有关电流互感器的原理,电流互感器的选择方法分类,结构类型选择,额定电压和额定电流的选择,电流互感器准确级和额定容量的选择,热稳定和动稳定校验等。

      时间:2019-10-11 15:45:17

    • 电流互感器变比检验的操作方法

      电流互感器变比检验的操作方法

      有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-10-10 13:25:06

    • 互感器电度表实际用电度数怎么计算?计算方法

      互感器电度表实际用电度数

      有关互感器电度表实际用电度数的计算方法,将电流互感器倍率与电压互感器倍率的乘积乘于电度表某一时间段的用电度数,即为该电度表实际用电度数。

      时间:2019-08-27 09:14:05

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有