电流互感器的作用_电流互感器的选择
来源:电工天下时间:2019-11-22 10:27:38 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器的作用,电流互感器的结构组成,包括铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子等,并介绍了电流互感器的选择方法。
电流互感器的作用_电流互感器的选择
电流互感器是一种电流变换装置,它将高压和低压大电流变成电压较低的小电流供给仪表和继电保护装置并将仪表和保护装置与高压电路隔开。
电流互感器的二次侧电流均为5安,这使得测量仪表和继电保护装置使用安全、方便,也使其在制造上可以标准化。
电流互感器的构造是由铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子及绝缘支撑物等组成。
电流互感器的一次绕组的匝数较少,串接在需要测量电流的线路中,流过较大的被测电流,二次绕组的匝数较多,串接在测量仪表或继电保护回路里。
电流互感器的二次回路不允许开路。在电流互感器的CT二次上可安装电流互感器CT二次过电压保护器防止电流互感器CT二次开路,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,但因测量仪表和保护装置的串联绕组的阻抗很小,电流互感器的工作情况接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不大。
当电流互感器开路时,二次回路阻抗无限大,电流等于零,一次电流完全变成了励磁电流,在二次绕组产生很高的电势,威胁人身安全,造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏电流互感器二次回路必须接地,以防止一次绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身安全,损坏设备。
电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。
测量用电流互感器和保护用电流互感器的标准准确度不同:标准仪表用0.2、0.1、0.05、0.02、0.01级,测量仪表一般用0.5、3.0级等,保护一般用B级、D级、5PX、10PX级等。
电流互感器的准确度等级,实际上是相对误差标准。
例如,0.5级的电流互感器是指在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于0.5%。准确度等级小者测量精度高。用于继电保护设备的保护级电流互感器,应考虑暂态条件下的综合误差,一般选用P级或TP级。
5P20是指在额定电流20倍时其综合误差为5%。TP级保护用电流互感器的铁芯带有小气隙,在它规定的准确限额条件下及额定电流的某倍数下其综合瞬时误差最大为10%。
相关文章
电流互感器的作用是什么
在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择
有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)
分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看
10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法
电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号
剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号
电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43
- 上一篇:电流互感器一次测与二次测的区别与作用
- 下一篇:电压互感器二次绕组接地方式的区别分析