零序电流互感器为什么不需要接入N线
来源:电工天下时间:2020-06-12 11:05:10 作者:老电工手机版>>
有关零序电流互感器的使用问题,在线路中零序电流互感器为什么不需接入N线,与漏电保护器相比,为什么漏电保护器就需要接入N线,一起来了解下。
零序电流互感器不需接入N线
在线路中,漏电保护器需要接入N线,但零序互感器不需要接入N线,原因在于:一个零序电流保护,一个是剩余电流保护。
零序电流包括不平衡电流、接地造成的电流以及漏电电流,剩余电流仅是漏电电流。
零序电流互感器分高压和低压二类,高压是三相三线系统,测到的零序电流通常是接地电流,安装时把整根电缆穿过零序电流互感器。 低压是装在变压器的中性线上,是普通的低压电流互感器,是对低压系统单相短路的保护。
另一种做法:电流互感器装在变压器的工作接地线上,是对系统总的接地保护。以前的低压零序保护是跳高压侧开关,现在低压断路器功能强了,也有跳低压断路器的。
一般高压(实际是中压系统)10KV和35KV系统是高阻接地系统,接地电流较小。低压380/220V系统是中性点直接接地系统,是大电流接地系统,两者定值(在数量上)差很多。
以上就是零序电流互感器不需要接入N线的原因,希望对大家有所帮助。
相关文章
零序电流产生的原因有哪些
零序电流产生的原因有哪些,零序电流互感器三相电流的相量和不等于零,其产生的电流即为零序电流。产生零序电流的条件:无论是纵向故障,还是横向故障,或者正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生,零序电流有通路。
时间:2022-03-31 07:34:19
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看
10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
零序电流互感器符号表示法,零序电流互感器的接线示意图
有关零序电流互感器的知识,介绍了零序电流互感器符号的表示法,有很多电工朋友想了解下零序电流互感器用什么图形符号来表示,以及接线图是怎么样的,下面就来看下。
时间:2020-11-17 10:20:25
零序电流互感器的图形符号
零序电流互感器属于电流互感器的一种,用来检测中性不平衡电流,一般配合继电保护装置用。零序电流互感器的电气符号的含义:电气符号的含义与普通电流互感器一样。
时间:2020-06-12 11:20:31
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法
有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44
零序电流互感器工作原理与作用
有关零序电流互感器的工作原理,零序电流互感器的一次侧三相导线穿过铁芯,二次线圈绕在铁芯上,零序电流互感器与漏电保护继电器组合,构成漏电和接地故障保护装置。
时间:2019-07-16 16:15:15
铠装电缆穿过零序互感器:零序电流互感器安装注意事项
有关零序电流互感器的安装注意事项,电缆接地线安装方法,铠装电缆穿过零序互感器的接线方法,电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。
时间:2019-07-15 11:19:57
零序电流互感器的原理与选型、型号说明
有关零序电流互感器的工作原理,零序电流保护一般适合使用于TN接地系统,零序电流互感器的零序C.T安装,零序电流互感器的选型与型号说明等。
时间:2019-07-15 11:04:56
- 上一篇:10kV线路零序电流互感器施工的四点注意事项
- 下一篇:零序电流互感器的图形符号