怎么选择电流互感器的变比?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-08-11 15:44:33

如何正确地选择电流互感器的变比?

电流互感器变比的选择
应按电流互感器长期最大的二次工作电流I2选择其一次额定电流I1n,并应尽可能使其工作在一次额定电流的60%左右,但不宜使互感器经常工作在额定一次电流的30%以下,否则,应选用高动、热稳定电流互感器以减少变比。
附1,电流互感器的变比
根据 GB 1208-2004 《电流互感器》
CT一次电流标准值为:10A, 12.5A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A以及它们的十进位倍数或小数。
其中,10A, 15A,20A, 30A, 50A, 75A为优先值。
CT的容量是根据电缆长度、额定电流以及接线方式、负载功耗等来计算出来的。
500kV变电站CT额定电流一般选择1A,主要考虑CT距离保护、测控装置的距离较远,如果选择5A的额定电流,同样情况下,该CT的容量=25×额定电流1A的CT的容量。
附2,电流互感器的变比型号有哪些?
10,15,25,30,50.75,100,150,200,250,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,等举例10\5、75\5、500\5它们的关系都是比5
附3,电流互感器的变比如何选择
根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为: 
N=I1RT /(0.7*5); 
I1RT ----变压器一次侧额定电流, A; 
N----电流互感器的变比; 
也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来选择。
电流互感器选择变比一般应结合实际负荷综合考虑计量(精度)和保护装置的要求。不能一味地考虑某一方面。
附4,电流互感器变比计算
变压比为10000/100的电压互感器和变比为100/5的电流互感器扩程测得的电压表读数10v电流表读数为5A问被测电路的电压、电流各是多少
----------望告知换算步骤和公式!
解答:
10000/100则是100倍 测量出来的二次电压是10V 则一次电压为1000V
100/5 是20倍 测量出来二次电流是5A 则一次电流为100A
    选择电流互感器的变比相关的文章
    • 10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择问题

      10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择问题

      10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择,电流互感器的额定连续热电流(Icth)、额定短时热电流(Ith)和额定动稳定电流(Idyn),二次参数选择,以及二次负荷的选择与计算方法。

      时间:2020-01-08 10:50:26

    • 10KV高压计量箱双变比与单变比有什么区别

      10KV高压计量箱双变比与单变比有什么区别

      有关10KV高压计量箱双变比与单变比的区别,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成,双变比是指带抽头的,考虑以后电站运行的负荷电流会增加,可以直接调换抽头就可以增加电流互感器的测量和保护的范围。

      时间:2019-12-20 05:33:55

    • 根据主变容量和额定电压计算电流互感器变比

      根据主变容量和额定电压计算电流互感器变比

      根据主变容量和额定电压如何计算电流互感器变比,如果变压器额定电流是100安,可以选择200/5至500/5的都可以,建议如果设备负荷重选400/5,负荷轻则选300/5。

      时间:2019-12-11 06:07:43

    • 电流互感器额定变比与额定功率因数

      电流互感器额定变比与额定功率因数

      有关电流互感器额定变比与额定功率因数的确定方法,电流互感器变比计量选择要求,电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应。

      时间:2019-11-23 10:24:07

    • 电流互感器的作用_电流互感器的选择

      电流互感器的作用_电流互感器的选择

      电流互感器的作用,电流互感器的结构组成,包括铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子等,并介绍了电流互感器的选择方法。

      时间:2019-11-22 10:27:38

    • 智能变电站如何选择电子式互感器?

      智能变电站如何选择电子式互感器?

      智能变电站对电子式互感器的选择要求,进行电子式互感器的选择时,要与实际电压等级相符合,并且保证电子互感器与变电站的具体情况相一致,一起来看看。

      时间:2019-11-14 06:34:54

    • 如何选择电压互感器二次熔丝?

      如何选择电压互感器二次熔丝?

      电压互感器二次熔丝的选择条件,装设二次熔丝,是为了防止电压互感器二次回路短路产生过电流烧坏电压互感器,选择二次熔丝容量必须满足的二个条件。

      时间:2019-11-12 06:40:35

    • 同一组的电流(电压)互感器的参数选择

      同一组的电流(电压)互感器的参数选择

      同一组的电流(电压)互感器的参数选择问题,选择同一组的电流(电压)互感器时,应根据哪些参数选择,应选用制造厂、型号、额定电流(电压)变比、准确度等级、二次容量均相同的互感器。

      时间:2019-10-31 10:19:37

    互感器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有