电流互感器与电流表的对应关系(变比相同)

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-27 09:24:27

有关电流互感器与电流表的对应关系,根据用电负荷来选择使用电流表和互感器,电流互感器与电流表变比相同,电流互感器和电流表 型号、厂家、档次等可以按需要任意配置。

电流互感器与电流表的对应关系

虽然电流表和电流互感器的型号很多,但最基本的是不会变的,一般情况下,互感器用的电流表的充许最大电流是5A,需要根据用电负荷来选择使用电流表和互感器。

例:如果动力负荷是50KW,通过计算可以知道,电流应是100A左右,那需要选择100A或150A的电流表,互感器要选择100/5或150/5的互感器,100/5、150/5、把100A、150变成5A的电流,尽量选择稍微大一点的,150/5的互感器和150A的电流表,来配套使用。

电流互感器与电流表的对应关系为:变比相同。

注意:100/5和20/1的互感器是不同的,虽然两者电流比值相同,但测量范围不同,二次侧电流值不同。

电流互感器和电流表 型号、厂家、档次等可以按需要任意配置。

    相关文章
    • 怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧

      怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧

      电流互感器的选择,主要参考线路电流的大小,然后就是额定容量与精度等级等参数,怎么选择电流互感器,根据实际需要,掌握好互感器的选型原则,按一定标准选择电流互感器就可以了。

      时间:2020-04-15 15:09:06

    • LA-10Q电流互感器特点与工作原理

      LA-10Q电流互感器特点与工作原理

      有关LA-10Q电流互感器的产品特点,LA-10Q电流互感器的工作原理,以及LA-10Q电流互感器的技术参数,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-02-27 09:53:00

    • 电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

      电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

      有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。

      时间:2020-02-27 09:51:22

    • 电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      有关电流互感器与电压互感器的接线方式,将两只电流表,接在二次线图的公用导线上,有时也用两台电压互感器接成V型接线来测量三相电压,一起来了解下。

      时间:2020-02-27 09:45:54

    • 如何判断电流与电压互感器的准确等级?

      如何判断电流与电压互感器的准确等级?

      有关电流与电压互感器的准确等级的知识,电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,测量结果存在误差,用电压误差和角误差表示,电压互感器的误差与二次负荷有关。

      时间:2020-02-27 09:33:29

    • 电流互感器的安全使用注意事项

      电流互感器的安全使用注意事项

      有关电流互感器的安全使用注意事项,电流互感器在工作时二次侧不得开路,电流互感器一次绕组和铁心均要可靠接地,电流互感器二次侧有一端必须接地等。

      时间:2020-02-27 09:31:43

    • 低压电流互感器与单相电能表的接线图

      低压电流互感器与单相电能表的接线图

      有关低压电流互感器与单相电能表的接线图,将电流互感器二次侧导线正负极两条导线反接,即可计量正确。

      时间:2020-02-27 09:29:40

    • 高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      有关高压电压互感器与电流互感器的接线方法图解,高压电压互感器和电流互感器怎么接线,电流、电压互感器的规格、品种分超高压、高压、低压,各种变比的互感器的数量和接线方法。

      时间:2020-02-27 09:22:51

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有