800A的配电柜配置多大电流互感器合适?
来源:电工天下时间:2019-07-17 06:02:00 作者:老电工手机版>>
问题:800A的配电柜需要配置多大的电流互感器?800A电流应选用多大的电能表和电流互感器?AC380V配电柜中为什么要用电流互感器,互感器的作用是什么?
一、800A的配电柜配置多大电流互感器?
根据规程规定,用电设备额定电流应为互感器额定一次电流的60%左右,参照电流互感器变比规格,互感器变比应为1200A/5A,准确度等级应为0.5S级及以上。
二、800A电流应选用多大的电能表和电流互感器?
回答:
DT8261.5(6A)的电度表,1000/5的电流互感器
--- 分隔线 -----------
三、AC380V配电柜中为什么要用电流互感器,互感器的作用是什么?
AC380V配电柜中为什么要用电流互感器,互感器的作用是什么?
为什么3根220V的线接到一个额定电压为380V的电动机上的时候,电动机就可以用呢``我怎么觉得那个线是并联的啊`怎么得到的380V,请说下
回答:
为什么要用电流互感器原因是这样的,在工业上用电远远比民用电流大得多,比如几百安培到上千安培,大电流的仪表,比如电度表,它们的制造是有困难的:电度表中有两个测量线圈,一个是电压线圈,一个是电流线圈。电压线圈的问题是在高压,而电流线圈的问题就是大电流,电流大,线径就要大,同样匝数的线圈体积就很大,这个表的设计、制造、使用带来许多问题。
因此,这时就出现了电流互感器和电压互感器。而表就统一生产、使用5A/220/380的规格。而电流互感器的规格就设计为以5为基数的比率:5/100,5/200,5/500等等规格,你如果测量200A以下的电流,就可使用5/200的电流互感器,用5A的电度表,这样就可以对200A的电来测量(计量)了。(电压互感器是的作用也是类似)
即,用电流互感器和电压互感器来扩大计量仪表的量程。(电工天下 www.dgjs123.com)
至于:3根220V的线接到一个额定电压为380V的电动机上的时候,电动机就可以用。
这是因为看起来这是三根线同时送电的,但是它们并不是连在一起的,而是分属于三个“相”他们的相位差互为120度,称为三相交流电,三相交流电每相对地是220V,而相与相之间是380V。三相交流电能产生旋转磁场,电机才能转动。
相关文章电流互感器的作用是什么

在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号

剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号

电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43
- 上一篇:高压电流互感器可以串联校验?为什么?
- 下一篇:电压互感器电压比误差是什么?





