电流互感器二次回路断线原因及二次开路的处置办法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-17 05:10:44

有关电流互感器二次回路断线的主要原因,以及电流互感器二次开路的处置办法,需要的朋友参考下。

电流互感器二次回路断线与二次开路的处置办法

当运转中的电流互感器二次开路时,有如下表象显现:铁芯发热,有反常气味或冒烟;铁芯电磁振荡较大,

有反常噪声;二次导线衔接端子螺丝松动处,能够有滋火表象和放电响声,并能够随同有有关表计指示的摇摆表象;

有关电流表、功率表、电能表指示减小或为零;差动维护“回路断线”光字牌亮。

一、电流互感器二次回路断线的原因

1、装置处有振荡存在,因振荡使二次导线端子松脱开路。

2、维护或操控屏上电流互感器的接线端子衔接片因带电测验时误断开或衔接片未压好,形成二次开路。

3、二次导线因机械损伤断线,使二次开路。

二、电流互感器二次开路的处置办法

1、停用有关维护,避免维护误动。

2、值班人员穿绝缘靴、戴绝缘手套,将电流互感器的二次接线端子短接。若系内部毛病,应停电处置。

3、二次开路电压很高,若限于安全间隔人员不能接近,则有必要停电处置。

4、若系二次接线端子螺丝松动形成二次开路,在下降负荷和采纳必要安全措施的情况下(有人监护、有满足安全间隔、运用有绝缘柄的东西),能够不停电拧紧松动螺丝。

5、若内部冒烟或着火,需用断路器开断该电流互感器电路。

    相关文章
    • 电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

      电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

      有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。

      时间:2020-12-07 09:36:21

    • 电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式

      电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式

      电流互感器二次线长度,电流互感器的二次线很长,达到了1200米的距离,但这会带来很大的问题,电流小时没准,电流大时又太离谱。电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。

      时间:2020-11-10 06:09:41

    • 电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

      电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

      有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。

      时间:2020-02-27 09:51:22

    • 电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?

      电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?

      有电工朋友问:电压互感器二次电压可以作为工作电源吗,答案是不可以的,主要作为计量及保护之用,电压互感器的额定电流很小,无论如何不能作为电源使用。

      时间:2019-11-05 15:44:58

    • 电压互感器二次绕组短路的问题

      电压互感器二次绕组短路的问题

      有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。

      时间:2019-10-27 08:49:57

    • 电流互感器二次回路开路及二次侧开路的原因

      电流互感器二次回路开路及二次侧开路

      有关电流互感器二次回路开路分析,造成电流互感器二次侧开路的原因,二次开路对设备的影响,检测运行中的电流互感器二次侧开路的方法,电流互感器二次侧开路的处理措施等。

      时间:2019-07-15 06:20:50

    • 电压互感器分类与特点,PT断线排查依据与方法

      电压互感器的分类

      本文介绍了电压互感器分类,电压互感器的工作特点,以及PT断线排查依据与方法技巧,电压互感器的作用,PT断线查找与分析的五种方法,供大家学习参考。

      时间:2019-07-13 07:02:07

    • 电流互感器发生二次开路问题总结

      电流互感器二次开路

      有关电流互感器发生二次开路的问题,电流互感器发生二次开路的现象,电流互感器发生二次开路的结果,电流互感器发生二次开路的处理方法,供大家参考。

      时间:2019-07-13 06:55:34

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有