零序电流互感器与电流互感器的主要区别

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-16 16:31:33

有关零序电流互感器与电流互感器的,零序电流互感器为一种线路故障电流监测器,电流互感器是将一次设备的大电流转换成二次设备使用的小电流,其工作原理相当于一个阻抗很小的变压器

零序电流互感器与电流互感器的区别

一,零序电流互感器

零序电流互感器为一种线路故障电流监测器。

一般只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔,二次通过引线接至专用的继电器,再由继电器的输出端接到信号装置或报警系统。

在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零。

在互感器的二次绕组中不感生电流,当一次线路中发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平衡电流(意即零序电流),在二次绕组中感生微小的电流使继电器动作,发生信号。

这个使继电器动作的电流很小(mA级),称作二次电流或零序电流互感器的灵敏度(也可用一次最小动作电流表示),为主要动作指标。

在10kV馈线开关柜中的位于开关内侧的电流互感器,视接线方式一般分为两相或三相。

该电流互感器由一次绕组(L1、L2)和二次绕组、铁芯并有硅橡胶浇筑而成。(电工技术之家 www.dgjs123.com)

二、电流互感器

电流互感器是将一次设备的大电流转换成二次设备使用的小电流,其工作原理相当于一个阻抗很小的变压器。

其一次绕组与一次主电路串联,二次绕组接负荷

电流互感器的变比一般为X/5A或X/1A(X不小于该设备可能出现的最大长期负荷电流),如此即可保证电流互感器二次侧电流不大于5A或1A。

在电厂和变电站中,如果高压配电装置远离控制室,为了增加电流互感器的二次允许负荷,减小连接电缆的导线界面及提高精确等级,多选用二次额定电流为1A的电流互感器。相应的,微机保护装置也应选用交流电流输入为1A的产品。

在变电站中,电流互感器用于三种回路:微机保护、测量和计量,而这三种回路对电流互感器的准确级要求是不同的。根据准确级的不同可将电流互感器的绕组划分为10P10(保护)、0.5(测量)和0.2S(计量)。用于测量和计量的绕组着重于精度,用于保护的绕组着重于容量,以避免铁芯饱和影响实际变比。

电流互感器二次绕组的接线常用的有三种,完全星形接线、不完全星形接线和三角形接线。

    零序电流互感器与电流互感器的区别相关的文章
    • 零序电流互感器的工作原理

      零序电流互感器的工作原理

      零序电流互感器的工作原理,零序电流互感器保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律,低压漏电零序电流互感器的工作原理是什么,零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。

      时间:2020-01-11 10:24:30

    • 零序电流互感器与电流互感器有何区别?

      零序电流互感器与电流互感器有何区别?

      有关零序电流互感器与电流互感器的区别,电流互感器的作用与工作原理,零序互感器的作用与使用要求,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。

      时间:2019-11-18 10:25:11

    • 零序电流互感器原理深入解析

      零序电流互感器原理深入解析

      有关零序电流互感器的原理,零序电流互感器原理与作用,零序电流互感器它的零序的含义,在矿用开关里的馈电开关中,零序电流互感器与三相电抗器的作用。

      时间:2019-11-04 06:12:01

    • 零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

      零序电流互感器型号与变比容量

      有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。

      时间:2019-07-16 16:33:44

    • 零序电流互感器用于什么地方?

      零序电流互感器

      有关零序电流互感器的使用范围,零序电流互感器的工作原理,重点介绍了DH—LJ系列零序电流互感器的功能特性,需要的朋友参考下。

      时间:2019-07-16 16:32:07

    • 隔离开关与零序电流互感器的作用是什么

      隔离开关与零序电流互感器

      有关隔离开关与零序电流互感器的作用,隔离开关主要用来将开关柜中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,零序电流互感器在开关柜中的作用,是作为零序保护的测量元件。

      时间:2019-07-16 16:18:01

    • 零序电流互感器的保护原理是什么?

      零序电流互感器的保护原理

      有关零序电流互感器的保护原理,零序电流互感器起到对电路安全保障的作用,当电路发生故障时,零序电流互感器就能够及时的切断电源并进行报警。

      时间:2019-07-16 16:17:33

    • 零序电流互感器接地线原则是什么?

      零序电流互感器接地线原则

      有关零序电流互感器的接地线原则,当电缆接地点在零序电流互感器以上或以下时,接地线应直接接地或穿过零序电流互感器接地,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-07-16 16:15:18