零序电流互感器的保护原理是什么?

来源:电工天下时间:2019-07-16 16:17:33 作者:老电工手机版>>

有关零序电流互感器的保护原理,零序电流互感器起到对电路安全保障的作用,当电路发生故障时,零序电流互感器就能够及时的切断电源并进行报警。

零序电流互感器的保护原理

零序电流互感器在电路中能够对电路进行保护,一旦整个电路中有些部分发生故障,比如触电或者漏电时,零序电流互感器就能够及时的切断电源,进行报警等。

零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序CT,也可在中性线N上安装一个零序CT,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=Io,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),Io=0;

当线路上所接的三相负荷不平衡,则Io=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。

对IT系统,一般均是使用对供电可靠性要求较高、对单相接地不必要立即切断供电回路、但需发出绝缘破坏监察信号、以维持继续供电一段时间的工矿企业内的不配出中性线的三相三线配电线路。

当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电容电流之和,因而容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障。

对于零序电流保护的零序CT安装,一定要符合有关工艺标准。

对于IT接地系统,由于发生单相接地故障时,接地电流不仅可能沿着发生故障电缆的导体表面流回,而且也可能沿着非故障电缆的导体表面流回,故安装时必须将电缆头经零序CT接地,这样才能保证故障相和非故障相的电容电流通过接地点,即能防止区外故障时保护装置误动作,又能保证故障时装置可靠动作。

如零序CT安装于配电屏的N线母排上,由于配电屏金属外壳一般直接与接地极相联,当母线发生接地短路时,产生的故障电流Id将沿着配电屏金属外壳→接地线→变压器中性点流动,而不经过零序CT,达不到所要求实现的保护功能,这一点在现场施工时很容易疏忽。

以上就是零序电流互感器的保护原理的相关知识,这是一个连续的工作过程,大家在实践中多用多总结吧。

相关文章
  • 零序电流产生的原因有哪些

    零序电流产生的原因有哪些

    零序电流产生的原因有哪些,零序电流互感器三相电流的相量和不等于零,其产生的电流即为零序电流。产生零序电流的条件:无论是纵向故障,还是横向故障,或者正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生,零序电流有通路。

    时间:2022-03-31 07:34:19

  • 零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

    零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

    10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。

    时间:2022-01-30 07:24:17

  • 零序电流互感器符号表示法,零序电流互感器的接线示意图

    零序电流互感器符号表示法,零序电流互感器的接线示意图

    有关零序电流互感器的知识,介绍了零序电流互感器符号的表示法,有很多电工朋友想了解下零序电流互感器用什么图形符号来表示,以及接线图是怎么样的,下面就来看下。

    时间:2020-11-17 10:20:25

  • 零序电流互感器的图形符号

    零序电流互感器的图形符号

    零序电流互感器属于电流互感器的一种,用来检测中性不平衡电流,一般配合继电保护装置用。零序电流互感器的电气符号的含义:电气符号的含义与普通电流互感器一样。

    时间:2020-06-12 11:20:31

  • 零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

    零序电流互感器型号与变比容量

    有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。

    时间:2019-07-16 16:33:44

  • 零序电流互感器工作原理与作用

    零序电流互感器工作原理

    有关零序电流互感器的工作原理,零序电流互感器的一次侧三相导线穿过铁芯,二次线圈绕在铁芯上,零序电流互感器与漏电保护继电器组合,构成漏电和接地故障保护装置。

    时间:2019-07-16 16:15:15

  • 铠装电缆穿过零序互感器:零序电流互感器安装注意事项

    铠装电缆穿过零序互感器的注意事项

    有关零序电流互感器的安装注意事项,电缆接地线安装方法,铠装电缆穿过零序互感器的接线方法,电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。

    时间:2019-07-15 11:19:57

  • 零序电流互感器的原理与选型、型号说明

    零序电流互感器的选型问题

    有关零序电流互感器的工作原理,零序电流保护一般适合使用于TN接地系统,零序电流互感器的零序C.T安装,零序电流互感器的选型与型号说明等。

    时间:2019-07-15 11:04:56