A类电气装置保护接地适用范围有哪些?
来源:电工天下时间:2019-07-10 05:15:06 作者:老电工手机版>>
有关A类电气装置保护接地的适用范围,包括电气装置和设备的金属部分均应接地、电气设备和电力生产设施的指定金属部分可不接地两种情况。
A类电气装置保护接地适用范围
一、电气装置和设备的下列金属部分,均应接地:
1、电机、变压器和高压电器等的底座和外壳;
2、电气设备传动装置;
3、互感器的二次绕组;
4、发电机中性点柜外壳、发电机出线柜和封闭母线的外壳等;
5、气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的接地端子;
6、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架;
7、铠装控制电缆的外皮;
8、屋内外配电装置的金属架构和钢筋混凝土架以及靠近带电部分的金属围栏和金属门;
9、电力电缆接线盒、终端盒的外壳,电缆的外皮,穿线的钢管和电缆桥架等;
10、装有避雷线的架空线路杆塔;
11、除沥青地面的居民区外,其他居民区内,不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中无避雷线架空线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔;
13、箱式变电站的金属箱体。
二、电气设备和电力生产设施的下列金属部分可不接地:
1、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流标称电压380V及以下、直流标称电压220V及以下的电气设备外壳,但当维护人员可能同时触及电气设备外壳和接地物件时除外;
2、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等;
3、安装在已接地的金属架构上的设备(应保证电气接触良好),如套管等;
4、标称电压220V及以下的蓄电池室内的支架;
5、由发电厂、变电所区域内引出的铁路轨道,但本标准6.2.16所列的场所除外。
相关文章
保护接地与保护接零的保护原理是否相同
有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地
有关重复接地、工作接地与保护接地的概念,重复接地、工作接地与保护接地的作用,以及三者的区别与联系,保护接地分为接地保护和接零保护,这两种保护方式根据使用环境来选择决定。
时间:2021-08-30 09:17:42
保护接地与保护接零的多种措施
有关保护接地与保护接零的保护措施,保护接地用于三相电源中性点不接地系统,在三相四线供电系统中采用重复接地,保护接地有一种后备保护,就是加漏电开关。
时间:2021-08-30 09:17:41
电气设备保护接地与保护接零措施
电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。
时间:2021-08-30 09:17:33
保护接地与保护接零的概念及原理
保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。
时间:2021-03-28 08:37:47
保护接地的主要作用是降低接地电压吗?
有关保护接地的作用,保护接地的主要作用是降低接地电压与减少流经人身的电流吗,不了解的朋友参考下。
时间:2021-02-26 09:03:35
接地种类:工作接地、保护接地与重复接地
接地的种类,工作接地、保护接地与重复接地的相关知识,中性点直接接地电力系统,中性点不接地电力系统,中性点经消弧线圈接地电力系统,以及保护接地与防雷接地的方法等。
时间:2021-02-26 09:03:31
三相三线与三相四线接地系统中保护接地
有关三相三线与三相四线接地系统中保护接地的作用,为减少操作人员误触及漏电,需对三相三线中性点、三相四线制中性点作保护接地,具体方法见文中介绍。
时间:2021-02-26 09:03:31