天线避雷装置安装措施有哪些
来源:电工天下时间:2020-01-17 06:34:19 作者:老电工手机版>>
有关天线避雷装置安装措施,避雷带支撑间的距离在水平支线部分一般为1-1.5m,人工接地体的尺寸应不小于下列数值,接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。
天线避雷装置的安装措施
1、避雷针一般采用圆钢或紫铜制成,直径为20mm,针长按设计要求确定,但不应小于2.5m,和竖杆连接时采用焊接,搭接长度为圆钢直径的10倍以上。当采用法兰连接时也应焊接。
2、避雷针引下线一般采用圆钢或扁钢,圆钢直径为10mm,扁钢为25mmX4mm,暗敷时截面积应加大1倍。
3、引下线应沿建筑物和构筑物外墙敷设,且经最小路径接地,和墙面间应有10-15mm的间隙。
4、接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面宜保持250-300mm的距离。
5、避雷带支撑间的距离在水平支线部分一般为1-1.5m,垂直部分为1.5-2m,转弯部分为0.5m。
6、在地面上约1.7m至地面下0.3m的一段接地线宜采用钢管等保护。
7、避雷针和引线下若用铁质材料,应经镀锌处理,在腐蚀性强的场所还应加大其截面积或采取其他防腐措施。
8、垂直埋设的接地体一般采用角钢、圆钢、钢管等;水平埋设的接地体,一般采用扁钢、圆钢等。
9、人工接地体的尺寸应不小于下列数值:
1)圆钢直径为20mm,扁钢为100mmX4mm;角钢为50mmX4mm;钢管直径为50mm,壁厚为3.5mm。
2)在腐蚀性强的土壤中,应加大截面或采取防腐蚀措施,但不能涂沥青或油漆等绝缘物质。
10、垂直接地体的长度一般为2.5m。为了减少相邻地体的屏蔽效应,同一接地装置的垂直接地体之间的距离为接地体长度的1.5-2倍,间距最小值不应小于接地体的长度。
11、水平接地体埋设深度不应小于0.5m。接地应远离由于高温影响(如烟道、锅炉房)使土壤电阻率升高的地方。
12、为降低跨步典雅,防直击雷的接地装置距建筑物和构筑物出入口及人行道不应小于3m。当条件不满足,应采取相应措施。
13、接地体(线)的连接应用搭焊接,焊接必须牢固无虚焊,其搭接长度为:
1)扁钢宽度的2倍以上。
2)圆钢直径的6倍以上。
3)圆钢与扁钢连接时,长度为圆钢直径的6倍以上。
4)接至设备上的接地线应用螺栓连接。
14、接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。
15、扁钢和钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊上由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子,或直接由钢带弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。
16、避雷针保护角为45°,各副天线应全部覆盖在保护角内。
17、防直击雷接地装置的冲击接地电阻值应小于4Ω。
18、防雷装置的引下线应不少于2根,焊接应牢固,其间距不宜小于24m。
19、当建筑物有防雷带时,引下线宜和防雷带连接在一起。
20、天线和天线杆间,天线杆和地线之间均应有良好的电接触。
21、天线杆(塔)高于附近建筑物、构筑物时,且高度在50m以上,应安装高空障碍邓,并在杆(塔)身涂红、白颜色。
相关文章
氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点
有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型
在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
农村自建房要不要装避雷针
在农村自建房屋时要不要装避雷针,必须视具体情况来定,先了解清楚房子的周边情况,确有必要时,还是安装为好,没必要就不安装了,毕竟避雷针也是引雷针。
时间:2022-09-04 06:43:07
避雷器的三大故障问题
有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
地线能不能接到避雷针上
有关地线的使用知识,地线可以接到避雷针上吗,理论上说是可以,但不建议这么做,先来了解清楚避雷针的作用,再搞明白地线与避雷针相接的危害,建议使用供电地线或等电位接地箱,下面具体来看下。
时间:2022-08-25 06:05:03
接地线能否接在避雷带上
是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
不同避雷器的主要用途
在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 19:02:39
雨伞上的绝缘体能避雷电吗?
雨伞上的绝缘体能避雷电吗?问题描述:下雨打伞时,发现雨伞头上都是塑料的,有人说是为了避雷电,那么雨水是不是导体,下雨时雨伞都湿了一样导电,这类绝缘体真的能避雷电吗?
时间:2022-05-10 18:25:28
- 上一篇:【图】电气系统接地与接零的类型与作用
- 下一篇:阀型避雷器的安装与巡视检查