氧化锌避雷器在输电线路中的使用说明
来源:电工天下时间:2021-01-08 09:24:02 作者:老电工手机版>>
有关氧化锌避雷器在输电线路中的应用,一是用于输电线路防雷,二是在330kV及以上输电线路上限制沿线操作过电压,氧化锌避雷器在输电线路应用的问题,主要是通过氧化锌避雷器的雷电流的问题。
一、氧化锌避雷器在输电线路上的应用
氧化锌避雷器在输电线路上的应用有两个方面:一是用于输电线路防雷;二是在330kV及以上输电线路上限制沿线操作过电压(特别是在断路器取消合闸电阻的线路)。应用不同,氧化锌避雷器型号、氧化锌避雷器参数及安装地点等的确定也不同。相对传统的输电线路的防雷而言,氧化锌避雷器并联在线路绝缘子(串)两端,保护雷电活动频繁且降低杆塔接地电阻有困难的区段1,21。
同时,随着复合外套避雷器的迅猛发展以及电阻片性能的不断提高,氧化锌避雷器在电力系统中的应用日益广泛,避雷器用于线路防雷的研究工作也在逐渐深人地进行。
线路避雷器分为串联间隙型(空气间隙或固定间隙)和无间隙型,它们都是并联在绝缘子(串)两端。其主要区别是前一类型的氧化锌避雷器本体基本不承担系统运行电压,本体发生故障亦不影响线路正常运行131,后一类型的避雷器则长期承受工作电压的作用。笔者主要针对应用于输电线路防雷中避雷器的几个主要技术问题进行讨论。
二、氧化锌避雷器在输电线路应用的相关问题
1、通过氧化锌避雷器的雷电流
雷击塔顶时,雷电流一部分沿避雷线向雷击点两侧传播;一部分通过杆塔入地;还有一部分流过氧化锌避雷器。而各部分电流占总电流的比例取决于避雷线及导线的几何排列,杆塔高度和接地电阻等。以安装在110kV单杆单避雷线水泥杆塔上,额定电压为108kV的线路避雷器为例,通过电磁暂态计算程序(EMTP)计算表明:在极苛刻的条件下,雷电流幅值取300kA,杆塔接地电阻取60SZ,当雷直击杆塔时,流过氧化锌避雷器的电流不超过20kkA141。
在现场试验方面,技术人员为总结预防沿海地区输电线路冬日雷害的方法,曾开展过人工引雷,实测流过线路避雷器雷电流的工作。所选线路为一条275kV、单避雷线、同杆双回、靠海的山区线路,研究区段为28*-34*杆塔,装配有传感器的线路氧化锌避雷器安装在海拔最高的30*塔中一回线路的上、中、下三相上。该塔接地电阻为5f o30*塔遭受了一次自然雷击[X51。
注意,流过氧化锌避雷器的雷电流合计7.2kA,占总雷电流的5.5%,避雷线分流合计38AA,占总雷电流的29%。
从参考数值和现场试验数据可以看出,当雷击杆塔时,流过氧化锌避雷器的雷电流并不大。当雷击导线时,雷电流一部分沿导线向雷击点两侧传播;还有一部分流过避雷器。对于雷击导线的分析,通过几何作图法可以得到在不同情况下最大绕击雷电流。
相关文章
氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点
有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型
在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
避雷器的三大故障问题
有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
不同避雷器的主要用途
在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 19:02:39
避雷器图片及电气符号
避雷器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。功能:用于保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。
时间:2022-01-16 08:26:20
用户侧避雷器图片和电气符号
用户侧避雷器图片和电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间电压的危害。
时间:2022-01-10 06:15:26
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明,一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间过电压的危害。
时间:2021-12-09 10:24:12
金属氧化物避雷器安装方法正误对比
有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
时间:2021-09-29 09:38:40
- 上一篇:变压所防雷措施与过电压保护要求
- 下一篇:氧化锌避雷器的技术参数