限压型浪涌保护器与开关型浪涌保护器有什么不同?
来源:电工天下时间:2020-06-01 09:45:33 作者:老电工手机版>>
有关限压型浪涌保护器与开关型浪涌保护器的区别,限压型浪涌保护器构成为压敏电阻器和抑制二极管,开关型的主要构成则是放电间隙、气体放电管、晶闸管和三端双向可控硅元件。
一、限压型浪涌保护器与开关型浪涌保护器的区别
1、限压型浪涌保护器:主要构成有压敏电阻器和抑制二极管,开关型的主要构成是放电间隙、气体放电管、晶闸管和三端双向可控硅元件。
2、开关型浪涌保护器的放电能力强,但残压较高,一般用于LPZO和LPZ1区,残压低的限压型浪涌保护器用在LPZ1及后续区域中。
开关型:采用放电间隙、气体放电管、晶闸管和三端双向可控硅元件。限压型:采用压敏电阻器和抑制二极管。这两个在保护上有什么区别?很多厂家送的样本上也没写是否为开关型或限压型。有个厂家送的样本是这么写的:该系列电涌保护器,对瞬时过电压的电涌进行防护,将浪涌大电流泻放到大地,对电压进行限制,从而保护线路和设备以及人身安全。从这句话能看出此产品属于开关型还是限压型吗?
晶闸管,双向晶闸管,属电力半导体器件,属开关型器件,本身.不但需要过压保护,也需要过流保护。还需要对dv/dt, di/dt 等指标限制。常用的保护有非线性元件保护如压敏电阻及其他保护。如果元件串并联还需要采取均压,均流措施。
压敏电阻是用金属氧化锌,氧化铋制成的,在标称电压一下,有小于1ma的电流,当外电压大于标称电压时可通过很大的电流(数千安),并有很陡的非线性。其残压实际就是作用在被保护设备上的电压。一个设备的过电压保护除了压敏电阻外,还需要如阻容吸收装置等配合。设备本身也需要自带过电压保护! 一个设备遭到雷击,不能一味说防雷没做好。在同一建筑内,有些没有损坏,有些就坏了。就是有力的说明。
二、开关型浪涌保护器与限压型浪涌保护器的区别
开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泻放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作用是限制过电压。
因为,一般在建筑物入口处选用如Asafe系列的开关型浪涌保护器来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用如AM系列的限压型浪涌保护器来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。两种浪涌保护器需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。
I类: 由标称放电电流In测试:由1.2/50μs冲击电压测试和10/350μs冲击电流测试(电流波形测试)组成。通常对开关型防雷器进行测试。
II类: 由标称放电电流In测试:由1.2/50μs冲击电压测试和8/20μs冲击电流测试(电流波 形测试)组成。通常对限压型防雷器进行测试。
III类:混合波测试:采用组合法Uoc(开路电压)进行测试。通常用于III类测试的负载动作测试。1.2/50μs(电压波形测试)和8/20μs(电流波形测试) 详见YD1235.1-2002中第3.13条文。
相关文章防雷器与浪涌保护器有什么区别?

有关防雷器与浪涌保护器的区别,在配电柜中,浪涌保护器,也叫防雷器,起到保护配电柜的作用,防止配电柜在雷雨天气时遭到雷击。
时间:2021-09-29 09:38:47
浪涌保护器分级保护接线图与接线方法

有关浪涌保护器分级保护的接线图,浪涌保护器将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏,其分级保护的接线图。
时间:2020-06-01 09:36:56
浪涌保护器的安装接线图与浪涌保护器常识

有关浪涌保护器的安装接线图,电涌保护器的接入模式,并介绍了浪涌保护器的小知识:开关型浪涌保护器和限压型浪涌保护器的区别,与浪涌保护器相配合的微型断路器如何选型等。
时间:2020-06-01 09:36:02
浪涌保护器的技术参数及含义

有关浪涌保护器的各项技术参数与含义,包括最大放电电流、额定放电电流、标称电压、电压保护级别、最大纵向放电电流等,全面了解浪涌保护器的参数含义。
时间:2020-06-01 09:32:37
单相浪涌保护器安装接线图及接线方法

有关单相浪涌保护器安装接线图及接线方法,掌握下单相浪涌保护器的安装方法与接线操作,不了解的朋友参考下。
时间:2020-06-01 09:31:54
浪涌保护器不接地线有什么危害?

浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。
时间:2020-06-01 09:29:29
浪涌保护器的使用示意图,浪涌保护器分级保护示意图

浪涌保护器的使用示意图,浪涌保护器分级保护示意图,第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备。
时间:2020-06-01 09:21:12
浪涌保护器分级保护接线图示例

有关浪涌保护器分级保护的接线图,浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等,掌握下浪涌保护器分级保护的接线方法。
时间:2020-05-13 10:20:57
- 上一篇:浪涌保护器在建筑防雷中的主要作用
- 下一篇:低压设备的接地电阻规定值是多少?