【防雷器怎么接线,防雷器的安装接线图,防雷器这么装没毛病】
有关防雷器的接线方法,防雷器的正确接线图是怎么样的,在安装防雷器时有哪些注意事项,电源与避雷线连接的方式,电源防雷器连接电源的方法等,一起来了解下。
防雷器怎么接线?
防雷器按照不同型号的和功能,有串接和并接两种方式。
电涌保护器接入模式:在TN制式中,一般情况下电涌保护器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间。但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌保护器。只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中性线之间的电涌保护器。
在TT制式中,当第一级电涌保护器位于漏电保护器之后,可作上述共模接法。当第一级电涌保护器位于漏电保护器之前,且高压系统为中心点接地系统,电涌保护器应作“3+1”接法,即三个相线对中性线各接一个电涌保护器,中性线对保护地线再接一个电涌保护器。在IT制式中,电涌保护器只作共模接法。
一、防雷器(SPD)又名避雷器,浪涌保护器,电涌保护器。
电源防雷器就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。

二、防雷器安装方法:
1、并联安装电源防雷器,木炭机安装位置为卫星教学收视点教室内的配电盘或闸刀开关(断路器)处的后端,用四套M8的塑料膨胀和配套的自攻螺钉固定于墙面上。
2、安装尺寸(70×180)与电源避雷器上相应安装孔在墙面配钻。
3、连接电源。
电源避雷器火线为红色,零线为蓝色,截面积为BVR6mm2。多股铜导线,木炭机地线为黄绿相间色,截面积为BVRlOmm2。多股铜导线,接线长度≤500mm,若受条件限制达不到≤500mm的标准可适当延长,但应遵循接线尽量短的原则,转角应大于90度(是弧形角而不是直角)。
4、电源与避雷线连接。
电源避雷器连线一端直接牢靠压接于电源避雷器的接线端子。接地线接于独立接地网或校方提供的三相电源地线相接。

三、防雷器的安装注意事项:
1、电源防雷器必须通过35mm导轨来进行安装。
2、应将供电电源线的相线接入电源防雷器的“L”接线孔,然后将供电电源线的零线接入电源防雷器的“N”接线孔,最后从电源防雷器的“PE”接线孔引出接地线连接到防雷接地母线或者防雷接地排上。
3、防雷器的连接导线最小截面积应符合国家防雷工程相关规定。
4、安装电源防雷器的时候,必须先断开电源后再进行安装,以免发生意外!
5、电源防雷器可根据工程项目的需要提供遥信接口,“COM”为中性点,“NC”为常闭点,“NO”为常开点。
6、电源防雷器故障指示窗口显示红色的时候,表示电源防雷器内部已有元件损坏,会导致电源防雷器其防雷效果变差,必须立即更换。
7、当开关型防雷器至限压型防雷器之间的线路长度小于10m、限压型防雷器之间的线路长度小于5m,在两级防雷器之间应加装退耦装置。
8、电源防雷器连接导线应平直,电源防雷器至电源线的接线长度和电源防雷器至等电位连接装置的接线长度之和应小于0.5m。
9、如无法实现0.5m的要求,可采用凯文接线法。
相关文章- 低压防雷器的三种分类方式 - 有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。 - 时间:2021-09-29 09:38:50 
- 防雷器与浪涌保护器有什么区别? - 有关防雷器与浪涌保护器的区别,在配电柜中,浪涌保护器,也叫防雷器,起到保护配电柜的作用,防止配电柜在雷雨天气时遭到雷击。 - 时间:2021-09-29 09:38:47 
- 视频监控系统采用外置防雷器还是内置防雷器? - 有关视频监控系统中防雷器的选择问题,分析了视频监控系统遭受雷击损害的主要原因,直击雷、感应雷与雷电侵入波等,外置防雷器成本高于内置防雷器,但多被采用。 - 时间:2021-09-29 09:38:46 
- 防雷器的选用技巧 - 有关防雷器的选用技巧,确认配电是TT、TN还是IT系统,考虑防雷器的压敏电阻,防雷器的重要参数,以及防雷器的品牌与价格等重要因素。 - 时间:2021-09-29 09:38:44 
- 金属氧化物避雷器安装方法正误对比 - 有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。 - 时间:2021-09-29 09:38:40 
- 避雷器的安装示意图 - 一个避雷器的安装示意图避雷器安装示意图,如下所示。 - 时间:2021-08-31 06:19:32 
- 保护接零怎么安装,保护接零安装要求 - 保护接零的安装方法,保护接零的九点安装要求,零线一般与相线取相等截面,零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器,零线除应在电源处接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。 - 时间:2021-03-28 08:37:36 
- 直流高压发生器与避雷器的接线图 - 分享一个直流高压与避雷器的试验接线图,直流高压发生器与避雷器的试验接线图,有放电棒,放电棒接地线,氧化锌避雷器,直流电压发生器倍压筒等。 - 时间:2021-02-26 09:03:29 
- 上一篇:380v的爬电距离是多少?常用爬电距离和电气距离
- 下一篇:打雷时关不关电器有学问