避雷器的选择注意事项
作为防感应雷工程的设计者,应选择一个技术先进的制造商,产品应具有详细的说明书、技术指标、产地、符合各方面的标准证书及销售许可证书等。
选择避雷器的具体注意事项:
(1)设计是否有利于用户并且容易安装
理想的产品应该是一个小型、紧凑并且能够安装在现有的空间内,同时易于安装。
(2)反应时间
电涌防护器的反应必须比电涌的速度快。反应时间在毫微秒(纳秒)级均符合技术要求。
(3)一次能够处理的最大电流
最大电流(即峰流)是指一个电涌防护器的处理最大电流的能力。Bell core实验室(AT&T-Bell实验室的研究机构)为了保护它高度计算机化的实验中心,进行了广泛的调研,确定了电涌防护器处理最大电流的能力和所需的技术参数,一个20千安的电涌防护器即可满足要求,起到防电涌、保护设备的作用。
可见,在任何建筑物内的分支线供电箱处安装一个80千安的电涌防护器,便足以解决任何可能出现的电涌问题。
对多雷击区的贵重电气设备,应在建筑物进口的交流
配电箱处安装一个较大的防护器,型号从 160千安到 400千安。
(4)吸收能量的能力
电涌防护器吸收能量的能力以焦耳(joule) 来衡量,焦耳值越高,电涌防护器的使用寿命越长。
(5)钳制电压的能力
将过电压钳制到电器设备所能承受的安全范围之内的能力。计算机被设计在一定电压范围内使用,如果超出了这个范围就会导致计算机的损坏。因此电涌防护器必须把过电压钳制到安全水平。1998年 6月 1日开始实施的GA173-1998标准规定:用于220/380 伏电力系统的计算机防雷保安器(电涌防护器)的钳制电压应小于或等于2000伏。
(6)体积的大小非常重要
就电涌防护器来讲,体积尺寸的大小非常重要。电涌防护器的内部电感应该低弱,防护器本身的体积尺寸越大,它固有的内部线路电感就越大;防护器本身体积小,电感也小,防护效果也就更好。 小体积防护器的另一个优势是可以安装在靠近配电箱处,因为连线本身也有电感,连线越长,对保护系统的限制水平的不良影响也就越大,因此在安装电涌防护器时越靠近配电箱越好,最好是在15厘米以内。在电气设备狭小的空间内不可能安装大体积的防护器。
(7)符合国际和国家标准
电涌防护器应符合国际标准,包括UL1449、 ANSI/IEEE、NEMA和 IEC。在我国同样有相应的标准,公安部公共信息网络安全监察局要求:所有用于保护计算机的防雷保安器(本文中称为电涌防护器),都必须根据GA173-1998的标准通过检测并获得销售许可证后,方可销售。
(8)产品的可靠性及客户单
了解客户单以及厂家从事产品生产的历史有助于了解厂家的信誉和其产品的可靠性。
(9)质量保证
保质期限的长短体现了制造商对其产品是否能不出问题、能长久的保护设备的自信心。一旦产品出现问题,客户是否能得到快速免费的服务,也是用户应考虑的因素之一。
如何选择数据线防护器 有数百个不同的连接器类型,许多不同的应用程序和规程,6个不同的电压电平,这些都影响"我应该买什么样的数据线防护器"的决定。
但是如果您了解了以下三个重要的事实,选择满足您需要的防护器并不困难。
1、传输电压(Transmission Voltage)
应用程序中精确的传输电压必须在每笔定单中注明。一个好的电涌防护器,其钳制过电压的能力应尽可能地接近被保护仪器的额定传输电压。选择数据线电涌防护器的第一步是:确定设备的传输电压,这可以在您的设备手册中找到,但如果您不知道,不要猜测。可以很容易地用
电压表测出。
下表显示通常应用程序所设定的电压。
电压 系统应用程序 7.5 V RS422, RS423,RS485, 以太网, 大多数 LANS 以太网,和局域网 7.0 V 数据电话公司(信道服务单元/数据服务单元,DDS,T1,ISDN,等) 12 V 类别 5、100Base -T、ATM155(100兆赫) 18 V RS232,令牌环,数字式4-20毫安电流回路 27 V ArcNet、模拟4-20毫安电流回路 60 V 模拟、租用专用线电话公司 240 V 拨号线、调制解调器和传真机。
3、连接器类型(Connector type)
在全世界,有数百种不同类型的连接器用于数据线应用程序中。最通常的几种列表如下。如果你认为你有一种未列在下表中,我们或许也能对其提供保护 – 只要向我们的工程师了解即可。 常用的防护器连接器类型--同轴的(Co-axial) 双轴的(Twin-axial) RJ 11 RJ 45 串接 9,15, 或 25 针 Centronics 通用串接总线(USB Universal Serial Bus) 硬布线 (没有连接器)
(3)数据传输速度(Data transfer speed) 数据传送是以每秒百万比特或兆赫来度量的。 一个适合10兆赫应用程序的保护器不能在100兆赫的应用程序下工作。一个设计为保护有线电视同轴电缆的防护器在1.5千兆赫的卫星传输馈线上可能无法工作。许多办公应用程序被设定为 1至10MHz 范围,但被称做Category 5 的应用程序(运行在100兆赫)越来越普及了。 数据传送速度能够在你的设备手册中找到并应当包含在每一笔定单中。