侧击雷与雷电感应的防护措施
来源:电工天下时间:2020-01-11 07:05:42 作者:老电工手机版>>
有关侧击雷与雷电感应的防护措施,防侧击雷和防雷电感应的方法,高度超过30米的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,应采取防侧击雷和等电位联结的保护措施,被保护建筑物内的金属物接地,是防雷电感应的主要措施。
防侧击雷与雷电感应的措施
一、防侧击雷的措施
高度超过30米的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,应采取下列防侧击雷和等电位联结的保护措施:
1、钢构架和钢筋混凝土的钢筋应互相连接;
2、应利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线;
3、应将30米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置相连;
4、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和低端应与防雷装置连接;
5、没有组合柱和圈梁的建筑物,应每隔三层在外墙内敷设一圈¢12的镀锌圆钢做均压环,有组合柱和圈梁时,利用圈梁的钢筋作均压环。
将建筑物的各种竖向金属管道每三层与均压环连接一次。均压环应与防雷装置引下线连接。
二、防雷电感应的措施
1、被保护建筑物内的金属物接地,是防雷电感应的主要措施。
因此,建议建筑物内的设备外壳、管道、构架等主要金属物,应就近接到防雷接地装置或电气设备的保护接地装置上。
2、平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮的长金属物,其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处亦应跨接。
相关文章
建筑物防侧击雷的做法
夏季雷雨时节,建筑物的防雷工作要重视起来,平时做好建筑物的防雷工作,尤其是防侧击雷的工作,一定要落到实处。建筑物在防侧击雷时的做法有哪些,一起来了解下。
时间:2019-07-16 15:07:42
有线电视防感应雷电的主要措施
有关有线电视防感应雷电的主要措施,包括室外设备的防雷措施,信号接收系统的防雷,有线电视信号传输系统的防雷,以及室外设备的防雷措施,雷雨天气的工作注意事项等。
时间:2017-01-22 06:49:19