绝缘电阻表测量电容的方法总结
来源:电工天下时间:2021-08-26 09:34:11 作者:老电工手机版>>
有关绝缘电阻表的用法,使用绝缘电阻表测量电容时要注意什么问题,比如绝缘电阻表先做一次开路试验与一次短路试验,以及选用绝缘电阻表的电压等级等,一起来看下。
绝缘电阻表测量电容的方法
1、开路与短路试验
在测量前,绝缘电阻表先做一次开路试验与一次短路试验。表针在开路试验中应指到~(无穷大)处l而在短路试验电肫摆到“o”处,表明绝缘电阻表工作状态正常,可测电气设备。
2、选用绝缘电阻表的电压等级
根据被测电气设备的额定电压选用绝缘电阻表的电压等级:一般测量50v以下的用电设备的绝缘,可选用250V绝缘电阻表;测量50~380V的用电设备的绝缘情况。
可选用500v绝缘电阻表。测量500v以下的电气设备,绝缘电阻表应选用读数从零开始的表,否则不易测量。
一般情况下,电气设备无故障时,其绝缘电阻在o.5 Mfl以上时,孰能给电气设备通电使用。若选用读数从lMfl开始的绝缘电阻表,则对小于1MC1的绝缘电阻无法读数。
选用绝缘电阻表外接导线时,应选用单根的多股锕导线,不能用双股绝缘线,绝缘强度要在500v以上.否则会影响测量的准确度。
3、断开设备电源
测量电气设备绝缘电阻时,必须先断开设备的电源。如果是电容器或较长的电缆线路,应放电后测量。
4、远离强磁场
使用绝缘电阻表时必须远离强磁场,并且平放。摇动兆欧表时,避免表受振动。
5、清洁被测设备表面
测量前应清洁被测电气设备表面,以免测量结果不准。
6、注意事项
在测量电容器的绝缘电阻时,电容器的耐压要大于绝缘电阻表输出的电压值。
测完电容后,先取下绝缘电阻表线再停止摇动摇把,以防已充电的电容向绝缘电阻表放电而损坏仪表。测完的电容要用电阻进行放电。
相关文章
绝缘电阻表怎么检测电路接地故障
绝缘电阻表怎么检测电路接地故障,电路中某一根电线非正常接地所形成的故障,称为接地故障。接地故障有单相接地故障、两相或三相接地故障。因此,查找电路接地故障,只要测量电路对地的绝缘电阻就可以了。
时间:2022-01-03 15:35:43
如何测量电动机的绝缘电阻大小
有关摇表的使用方法,摇表也称为绝缘电阻表,用它来测量电气设备的绝缘电阻值时,测量步骤有哪些,在测量时要注意什么问题,一起来看下。
时间:2021-08-26 11:18:54
用摇表测量照明或电力线路的对地绝缘电阻
用摇表测量照明或电力线路的对地绝缘电阻,将摇表接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。按顺时针方向摇动摇表的发电机手把,转速由慢变快,转速达到120/分钟时匀速摇动。
时间:2021-08-26 10:29:54
用摇表测量电机绝缘电阻的方法
用摇表测量电机绝缘电阻的方法,将摇表接线柱的(E)接机壳。(L)接到电机绕组上,以120转/分的速度摇动摇表手柄。在测量相间绝缘时,要将电机连接片打开,L和E分别接在U、V、W三相上指针稳定后读数。
时间:2021-08-26 10:28:41
一文看懂摇表(绝缘电阻表)的使用方法
有关绝缘电阻表(摇表)的知识,摇表应该怎么用,在使用摇表进行电阻测量时,需要注意哪些问题,这里整理了摇表(绝缘电阻表)的使用方法,供大家参考。
时间:2021-08-26 09:59:25
摇表(绝缘电阻表)的二个选用原则
有关摇表的小知识,在选用摇表(绝缘电阻表)时要掌握的原则是什么,比如额定电压等级的选择、电阻量程范围的选择等,以及摇表的使用方法是什么样的,一起来看下。
时间:2021-08-26 09:58:02
绝缘电阻表的用法口诀,电工师傅必备的11个电工口诀
有关绝缘电阻表的用法口诀,在电工常用工具中,是不能少了绝缘电阻表的,这里分享11个绝缘电阻表的常用口诀,有需要的朋友参考下。
时间:2021-04-05 07:04:54
绝缘电阻表怎么用,绝缘电阻表测量正确用法
有关绝缘电阻表在测量时正确使用方法,若测量中发现指针指零,电容器被击穿,立即停止摇动手柄,绝缘电阻表测线路绝缘电阻的接线方法。
时间:2020-01-19 07:52:49