如何用绝缘电阻表测量电容器绝缘电阻?

来源:电工天下时间:2020-01-19 07:49:29 作者:老电工手机版>>

有关绝缘电阻表测量电容器绝缘电阻的方法,测量绝缘电阻时的要求,先断开与电容器相连的电源和负载,然后进行放电,检查绝缘电阻表的电压和测量范围是否符合电容器的要求等。

绝缘电阻表测量电容器绝缘电阻

使用绝缘电阻表测量电容器的绝缘电阻时,先断开与电容器相连的电源和负载,然后进行放电。

1、检查绝缘电阻表的电压和测量范围是否符合电容器的要求,并对绝缘电阻表进行检验。

2、测量电解电容器时,要注意绝缘电阻表的正负极性,正极接正(L)端,负极接负(E)端,不可接反,否则,会使电容器击穿。

测量无极性电容器时,可以不考虑正负极性的对应连接。(电工:www.dgjs123.com)

3、测量电容器引线与其外壳间的绝缘时,绝缘电阻表的“L”端应与电容器的引线脚相连,“E”端应与电容器的外壳相连。

4、摇动绝缘电阻表不要忽快忽慢,以120r/min摇约1min后侍表针稳定时,读得的数据才为正确值。测量结束后,电容应放电。

相关文章
  • 绝缘电阻表怎么检测电路接地故障

    绝缘电阻表怎么检测电路接地故障

    绝缘电阻表怎么检测电路接地故障,电路中某一根电线非正常接地所形成的故障,称为接地故障。接地故障有单相接地故障、两相或三相接地故障。因此,查找电路接地故障,只要测量电路对地的绝缘电阻就可以了。

    时间:2022-01-03 15:35:43

  • 如何测量电动机的绝缘电阻大小

    如何测量电动机的绝缘电阻大小

    有关摇表的使用方法,摇表也称为绝缘电阻表,用它来测量电气设备的绝缘电阻值时,测量步骤有哪些,在测量时要注意什么问题,一起来看下。

    时间:2021-08-26 11:18:54

  • 用摇表测量照明或电力线路的对地绝缘电阻

    用摇表测量照明或电力线路的对地绝缘电阻

    用摇表测量照明或电力线路的对地绝缘电阻,将摇表接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。按顺时针方向摇动摇表的发电机手把,转速由慢变快,转速达到120/分钟时匀速摇动。

    时间:2021-08-26 10:29:54

  • 用摇表测量电机绝缘电阻的方法

    用摇表测量电机绝缘电阻的方法

    用摇表测量电机绝缘电阻的方法,将摇表接线柱的(E)接机壳。(L)接到电机绕组上,以120转/分的速度摇动摇表手柄。在测量相间绝缘时,要将电机连接片打开,L和E分别接在U、V、W三相上指针稳定后读数。

    时间:2021-08-26 10:28:41

  • 一文看懂摇表(绝缘电阻表)的使用方法

    一文看懂摇表(绝缘电阻表)的使用方法

    有关绝缘电阻表(摇表)的知识,摇表应该怎么用,在使用摇表进行电阻测量时,需要注意哪些问题,这里整理了摇表(绝缘电阻表)的使用方法,供大家参考。

    时间:2021-08-26 09:59:25

  • 摇表(绝缘电阻表)的二个选用原则

    摇表(绝缘电阻表)的二个选用原则

    有关摇表的小知识,在选用摇表(绝缘电阻表)时要掌握的原则是什么,比如额定电压等级的选择、电阻量程范围的选择等,以及摇表的使用方法是什么样的,一起来看下。

    时间:2021-08-26 09:58:02

  • 绝缘电阻表的用法口诀,电工师傅必备的11个电工口诀

    绝缘电阻表的用法口诀,电工师傅必备的11个电工口诀

    有关绝缘电阻表的用法口诀,在电工常用工具中,是不能少了绝缘电阻表的,这里分享11个绝缘电阻表的常用口诀,有需要的朋友参考下。

    时间:2021-04-05 07:04:54

  • 绝缘电阻表怎么用,绝缘电阻表测量正确用法

    绝缘电阻表怎么用,绝缘电阻表测量正确用法

    有关绝缘电阻表在测量时正确使用方法,若测量中发现指针指零,电容器被击穿,立即停止摇动手柄,绝缘电阻表测线路绝缘电阻的接线方法。

    时间:2020-01-19 07:52:49

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有