绝缘电阻表测量绝缘电阻时防止泄漏电流的方法

来源:电工天下   编辑:老电工发布时间:2020-01-19 07:47:34

有关绝缘电阻表测量绝缘电阻时防止泄漏电流的方法,缘电阻表测量电气设备绝缘电阻时,与被测绝缘物体的连接方式与要求,从根本上消除表面泄漏电流的影响。

绝缘电阻表测量绝缘电阻防止泄漏电流

采用绝缘电阻表测量电气设备绝缘电阻时,一般被测绝缘物体接在“L”端与“E”端之间,但当被测绝缘体表面严重漏电时,必须将被测物的屏蔽端或不需测量的部分与“G”端相连接。

这样漏电流就会经屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不再流过绝缘电阻表的测量机构(流比计),从根本上消除了表面泄漏电流的影响。

注意事项:

1、测量电缆线芯和表面之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端“G”。

当空气湿度大或电缆绝缘表面有污物时,其泄漏电流将很大。(电工:www.dgjs123.com)

为防止被测物体因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与绝缘电阻表的“G”端相连。

2、用绝缘电阻表测量电气设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”端和“E”端不能接反。

正确的接法:

“L”端接被测设备导体,“E”端与接地的设备外壳相连,“G”端接被测设备的绝缘部分。

如果“L”端和“E”端接反了,流过绝缘体内及表面的泄漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”端流进流比计,从而使“G”端失去屏蔽作用而给测量带来了较大的误差。

另外,由于“E”端内部引线同外壳的绝缘程度低于“L”端与外壳的绝缘程度,当绝缘电阻表放在地上,如果接线正确,“E”端仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻相当于短路,故不会造成测量误差。

如果“L”端与“E”端接反,“E”端对地绝缘电阻就会与被测绝缘电阻并联,从而使测量结果偏小,造成较大的误差。故必须正确接线。

本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

相关文章
  • 绝缘电阻表怎么检测电路接地故障

    绝缘电阻表怎么检测电路接地故障

    绝缘电阻表怎么检测电路接地故障,电路中某一根电线非正常接地所形成的故障,称为接地故障。接地故障有单相接地故障、两相或三相接地故障。因此,查找电路接地故障,只要测量电路对地的绝缘电阻就可以了。

    时间:2022-01-03 15:35:43

  • 一文看懂摇表(绝缘电阻表)的使用方法

    一文看懂摇表(绝缘电阻表)的使用方法

    有关绝缘电阻表(摇表)的知识,摇表应该怎么用,在使用摇表进行电阻测量时,需要注意哪些问题,这里整理了摇表(绝缘电阻表)的使用方法,供大家参考。

    时间:2021-08-26 09:59:25

  • 摇表(绝缘电阻表)的二个选用原则

    摇表(绝缘电阻表)的二个选用原则

    有关摇表的小知识,在选用摇表(绝缘电阻表)时要掌握的原则是什么,比如额定电压等级的选择、电阻量程范围的选择等,以及摇表的使用方法是什么样的,一起来看下。

    时间:2021-08-26 09:58:02

  • 绝缘电阻表的用法口诀,电工师傅必备的11个电工口诀

    绝缘电阻表的用法口诀,电工师傅必备的11个电工口诀

    有关绝缘电阻表的用法口诀,在电工常用工具中,是不能少了绝缘电阻表的,这里分享11个绝缘电阻表的常用口诀,有需要的朋友参考下。

    时间:2021-04-05 07:04:54

  • 绝缘电阻表怎么用,绝缘电阻表测量正确用法

    绝缘电阻表怎么用,绝缘电阻表测量正确用法

    有关绝缘电阻表在测量时正确使用方法,若测量中发现指针指零,电容器被击穿,立即停止摇动手柄,绝缘电阻表测线路绝缘电阻的接线方法。

    时间:2020-01-19 07:52:49

  • 如何选择绝缘电阻表?选用绝缘电阻表输出电压及测量范围

    如何选择绝缘电阻表?选用绝缘电阻表输出电压及测量范围

    绝缘电阻表的选择方法,选用绝缘电阻表考虑输出电压及测量范围,绝缘电阻表的输出电压应与被测电气设备或线路的工作电压相适应,绝缘电阻表的测量范围(量限)应适应被测绝缘电阻的数值。

    时间:2020-01-19 07:51:19

  • 绝缘电阻表的选用原则:额定电压等级与电阻量程范围

    绝缘电阻表的选用原则:额定电压等级与电阻量程范围

    绝缘电阻表的选用原则,包括绝缘电阻表的额定电压等级的选择,以及电阻量程范围的选择,兆欧表的接线方法,测量电路、电动机及电缆的绝缘电阻值。

    时间:2020-01-19 07:47:02

  • 【图】绝缘电阻表测电缆绝缘电阻时的接线图

    【图】绝缘电阻表测电缆绝缘电阻时的接线图

    绝缘电阻表测量电缆绝缘电阻时如何接线,绝缘电阻表测量电缆绝缘电阻的接线图,将E接线柱接电缆外壳,L端接被测芯线,G端接在电缆壳与芯线之间的绝缘层上。

    时间:2020-01-19 07:45:56

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有