管内穿线时怎么放线及绑扎
来源:电工天下时间:2022-08-05 11:50:19 作者:老电工手机版>>
有关管线穿线的小知识,管内穿线时怎么放线,怎么进行导线与带线的绑扎,放线前根据施工图确认好导线的规格、型号颜色,导线与带线绑扎时根据导线根数,采取相应的绑扎方法。
管内穿线时放线与绑扎方法
1、放线
(1)放线前根据施工图对导线的规格、型号颜色进行确认。
(2)放线时将导线放置于放线架上。边放边整理,不能出现挤压背扣,扭结,损伤绝缘等现象,将导线按回路绑扎成捆,绑扎时采用尼龙绑扎带,不允许使用导线绑扎。
2、断线
剪断导线时,导线的预留长度应按以下四种情况考虑:
(1)接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度应为150mm。
(2)配电箱内导线的预留长度应为配电箱体周长的1/2,出户导线的预留长度应为1.5m。
(3)公用导线在分支处,不可剪断导线而直接穿过。
3、导线与带线绑扎
(1)导线根数较少,比如只有二至三根,可以将导线前端绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。
(2)导线根数较多或导线截面较大时,可以将导线端部的绝缘层削去,将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固,使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线。
相关文章
电气工程管内穿线的质量标准
在进行电气工程施工时,穿线时要遵守什么样的质量标准,需要视项目类型区别对待,三相或单相交流单芯电缆,不能单独穿于钢导管内,一般项目盒内穿线时要注意的问题很多,下面具体来看下。
时间:2022-08-05 12:07:21
管内穿线的注意事项
有关管内穿线的小知识,在钢管内穿线之前,必须检查好各个管口的护口是否齐全,管路较长或转弯较多时,可以往管内吹入适量的滑石粉,管内穿线的注意事项还有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-05 11:53:13
电气工程中管内穿线的工艺流程说明
在电气工程施工中,怎么进行管内穿线,需要正确掌握管内穿绝缘导线安装施工的工艺流程,选择好导线,掌握好清扫管路的方法,然后开始穿带线操作,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-05 11:47:44
电气工程管内穿线施工方法详解
在电气工程中穿线时,把绝缘导线穿入管内敷设,称为管内穿线,这种配线方式安全可靠,一般用于各类建筑物中,针对该工法介绍下电气工程线管穿线施工工艺,有需要的朋友参考下。
时间:2022-08-05 11:46:06
电缆敷设前进行哪些检查?
在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。
时间:2022-04-24 05:40:27
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求
有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作
分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。
时间:2022-04-24 05:34:07
电缆沟内敷设电缆的方法
有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:32:06
- 上一篇:电气工程中管内穿线的工艺流程说明
- 下一篇:管内穿线的注意事项