防爆标志Exd与Exe有什么区别
来源:电工天下时间:2022-07-02 05:12:00 作者:老电工手机版>>
防爆配电箱、防爆灯具、防爆管件等产品上有“EX”标识,“EX”代表防爆的意思,针对防爆壳体可分为增安型“Exe”和隔爆型“Exd”两类,二者有哪些区别,应该怎么进行选型,下面来了解下。
防爆标志Exd与Exe的区别
一、两者定义不同
1、隔爆外壳“d”:电气设备的一种防爆型式,其外壳能承受通过外壳任何接合面或结构间隙进入外壳内部的爆炸性混合物在内部爆炸而不被损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性气体环境的点燃。(根据GB3836-2010定义)
总结:a)外壳能承受内部爆炸;b)外壳内部爆炸后不能窜爆。内装元件为普通元件。
2、增安型“e”:电气设备的一种防爆型式,即对电气设备采取一些附加措施,以提高其安全程度,防止在正常运行或规定的异常条件下产生的危险温度、电弧和火花的可能性。
简而言之,其内部本身不产生危险温度、电弧和火花的可能性,只是提高其安全程度,如提高防护等级等。内装元件必须带Ex标志元件(防爆元件)。
二、两都壳体结构型式不同
1、隔爆型“d”因为须承受内部爆炸压力,故其须设计一用于释放能量的通路(简单说就是法兰面),壳体平均壁厚比增安型厚。
2、增安型“e”因为内部本身不产生危险温度、电弧和火花的可能性,所以没有法兰面。
三、其它
1、只有隔爆型“d”和本安型“i”有ⅡA、ⅡB、ⅡC之分;而增安型不分ⅡA、ⅡB、ⅡC。
2、作为接线腔,隔爆型“d”引入装置必须为“d”型(隔爆型)引入,其密封圈较之增安型密封圈要长,增安型引入装置只要通达到提高其安全程度就行。
3、隔爆型“d”外壳必须做水压试验(ⅡB级1.5MPa/10秒水压,ⅡC级2.0MPa/10秒水压),而增安型不需要。
4、隔爆型“d”外壳必须做冲击试验(承受质量为1kg的试验物体从高度0.7m垂直落下的冲击试验),增安型外壳不做冲击试验。
相关文章
电气设备绝缘老化的影响因素
电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
电气设备如何保证倒闸操作准确率?
电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。
时间:2022-09-15 08:03:29
电气设备常用文字符号参考图解
有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。
时间:2022-09-15 06:41:40
电气设备与电气照明节能措施详解
电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项
有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语
有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。
时间:2022-09-14 18:50:23
电气设备外壳不同防护等级标志说明
电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。
时间:2022-09-14 18:50:12
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压
有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06
- 上一篇:二次回路的安装要求
- 下一篇:防爆电器设备的防爆类型有哪些