电气火灾的五大预防措施
来源:电工天下时间:2022-05-20 11:27:00 作者:老电工手机版>>
有关电气火灾的知识,用电安全必须牢记心中,尤其在防范电气火灾方面,更不能掉以轻心,以下是电气火灾的五大预防措施,主要包括电气线路的敷设、电气线路的连接等方面的安全措施。
电气火灾的预防措施
1、电气线路的敷设
电气线路需要敷设在危险性较小的环境或远离存在易燃、易爆物释放源的地方,或者沿建筑物的墙外敷设。
2、导线材质
对于爆炸危险环境的配线工程,需要采用铜芯绝缘导线或电缆,不要采用铝质的材料。铝线机械强度差,容易折断,需要进行过渡联接而加大接线盒,在联接技术上难于控制以保证联接质量。并且铝线在被90A以上的电弧烧熔传爆时,其传爆间隙已接近规定的允许安全间隙,电流再大的话很不安全,铝比铜危险。
铜芯导线或电缆截面在1区为2.5mm2以上,2区为1.5mm2以上。铝芯导线和电缆的使用经验成熟,故在2区电力线路也可选用4mm2及以上的多股铝芯导线及2.5mm2 以上的单股铝芯导线用于照明线路。
3、电气线路的敷设与配线防爆
在爆炸危险环境当气体、蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设或埋入地下。架空敷设时宜用电缆桥架。电缆沟敷设时沟内应充砂,并且要设置有效的排水措施;当气体、蒸气比空气轻时,电气线路宜在较低处敷设或用电缆沟敷设。敷设电气线路的沟道,钢管或电缆,在穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞时,应用非燃性材料严密堵塞,以防爆炸性混合物气体或蒸气沿沟道、电缆管道流动。电缆沟通路可填砂切断。
另外,为了将爆炸性混合物或火焰切断,防止传播到管子的其他部分,引向电气设备接线端子的导线,其穿线钢管宜与接线箱保持45cm左右。
4、电气线路的连接
电气线路之间原则上不能直接连接,必须实行连接或封端时,应采用压接、熔焊或钎焊方式,确保接触良好,防止局部过热。线路与电气设备的连接,应采用适当的过渡接头,尤其在铜铝相接时更要如此。
5、导线允许载流量
绝缘电线和电缆的允许载流量不能小于熔断器熔体额定电流的1.25倍,以及自动开关长延时过流脱扣器整定电流的1.25倍。引向电压为1000V以下鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量,不能小于电动机额定电流的1.25倍。只有满足这种配合关系,才可以避免过载,防止短路时把电线烧坏或过热时形成火源。
相关文章
电器火灾用什么灭火器好?
有关电器火灾使用什么灭火器的问题,电气设备发生火灾时,不建议使用干粉灭火器,立即断电、隔离和采用合适的灭火设备,电器火灾多发的原因,以及企业电气防火与家庭电气防火知识。
时间:2022-09-07 12:37:16
电气设备瞬间短路的预防措施
有关电气设备瞬间短路的预防措施,如何避免电气设备瞬间短路现象的发生,瞬间短路现象即电气设备“放炮”,指电气设备因故障等原因所引起的瞬间短路现象,防止发生电气设备瞬间短路的防范措施。
时间:2020-01-29 09:20:32
智能消防系统中火灾探测技术
有关智能消防系统中火灾探测技术,智能化的消防系统会给建筑物内,需要更准确可靠的火灾探测技术,更早期的火灾报警,更有效的能延缓火势蔓延的自动化灭火装置,以创造更好的逃生环境。
时间:2019-11-09 05:35:00
变电设备电气故障及供电线路事故的预防措施
有关变电设备电气故障及供电线路事故的预防措施,变电设备引起的故障,变压器绝缘性能下降、气体压力升高,供电线路引发的事故,变压器中性点接地断线,控制电路和控制设备引起的故障。
时间:2016-10-23 12:16:29
电气设备放炮现象的预防措施
有关电气设备放炮现象的预防措施,如何避免电气设备“放炮”现象,指电气设备因故障等原因所引起的瞬间短路现象,定期巡查和检修电气设备,消除电气设备内部故障及隐患。
时间:2016-10-20 08:45:25
防爆电气设备选用的一般要求_火灾危险区域电气设备的选用原则
有关防爆电气设备选用的一般要求,火灾危险区域电气设备的选用原则,火灾危险环境中的表面温度较高的设备,应远离可燃物,防爆电气设备应有防爆合格证,正常运行时有火花和外壳表面温度较高的电气设备,应远离可燃物质。
时间:2016-10-14 15:48:29
消防控制系统的组成_消防控制系统火灾报警控制
有关消防控制系统的组成,消防控制系统火灾报警控制,典型的消防系统控制图与工作原理,在消防报警系统中,需配备有任何联动控制功能的报警控制系统,火灾自动报警设备与灭火及避难诱导设备。
时间:2016-10-12 19:08:17
火灾自动报警系统中消防模块分类与作用详解
火灾自动报警系统中消防模块分类,火灾自动报警系统中消防模块,分为输入模块,输出模块,输入输出模块,隔离模块,中继模块,切换模块,多线控制模块等,火灾自动报警系统中各个模块的作用。
时间:2016-10-12 15:47:31
- 上一篇:1211灭火器怎么用,能灭什么火?
- 下一篇:干粉灭火器怎么用,正确灭火方法看一看