火灾自动报警系统中消防模块分类与作用详解

来源:电工天下时间:2016-10-12 15:47:31 作者:老电工手机版>>

火灾自动报警系统中消防模块分类与作用详解

消防模块大致可以分为输入模块,输出模块,输入输出模块,隔离模块,中继模块,切换模块,多线控制模块等类型。
以下电工天下小编就为大家分享下火灾自动报警系统中各个模块的作用。
1、输入模块
用于接收信号输入将输入的设备作为火灾报警系统的一部分,有些生产厂家称之为中继模块,根据输入信号的不同输入模块又可分为开关量输入和模拟量输入两种。
开关量输入就是接收一个无源触点信号,通过该信号的输入接入到系统中。【火灾自动报警系统中消防模块分类与作用
一般的输入模块可以用于接收水流指示器、压力开关、信号阀等等设备的报警、反馈信号;由于消防系统中各个厂家设备的通信协议有区别。
不同厂家的设备要简单的联网可以通过这种方式进行连接,目前市场上的输入模块有一种只可以接收常开信号输入(如松江云安的HJ-1750),还有的经过参数的设定可以接收常开或者常闭信号输入(如海湾的GST-LD-8300),还有的双输入模块、多输入模块等。
火灾自动报警系统中消防模块1
模拟量输入模块一般用于接收电流量或者电压量信号,一般厂家的非编码探测器报警时输出的就是电流量信号用于接本厂家的编址接口模块,输入到系统中(如海湾的GST-LD-8319)。
火灾自动报警系统中消防模块2
2、输出模块
用于控制某些设备的启停或者切换,不接收信号输入一般用于控制无信号反馈的设备,比如广播(如海湾的GST-LD-8305)、声光警报器、警铃等设备。
火灾自动报警系统中消防模块3
3、输入输出模块
在有的场合也称为控制模块,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的组成部分,市场上的输入输出模块都可以提供一对无源常开/常闭触点,用以控制被控设备,部分厂家的模块可以通过参数设定,设置成有源输出(如海湾GST-LD-8301),相对应的还有双输入输出模块、多输入输出模块等等。
火灾自动报警系统中消防模块4
4、中继模块
一般用于在系统通信距离过远的情况下,可以延长总线的通信距离,同时可以增强系统的抗干扰能力。【火灾自动报警系统中消防模块分类与作用
5、隔离模块(也称总线隔离器)接在系统总线前端保护回路在发生短路等故障时,将后端连接的部分从系统中隔离,不致造成整个系统无法正常工作,故障部分线路修复后隔离器可自行恢复工作。
6、切换模块是用于连接输入输出模块和大电流被控设备,起保护作用,其作用相当于继电器
7、多线模块有的场合也叫切换模块,用于连接多线直控点和被控设备。电工天下
消防模块是火灾报警系统的桥梁,起着至关重要的作用,随着人们对消防安全的日益重视,模块的应用会越来越多,功能也会越来越完善。
相关文章
  • 电器火灾用什么灭火器好?

    电器火灾用什么灭火器

    有关电器火灾使用什么灭火器的问题,电气设备发生火灾时,不建议使用干粉灭火器,立即断电、隔离和采用合适的灭火设备,电器火灾多发的原因,以及企业电气防火与家庭电气防火知识。

    时间:2022-09-07 12:37:16

  • 智能消防系统中火灾探测技术

    智能消防系统中火灾探测技术

    有关智能消防系统中火灾探测技术,智能化的消防系统会给建筑物内,需要更准确可靠的火灾探测技术,更早期的火灾报警,更有效的能延缓火势蔓延的自动化灭火装置,以创造更好的逃生环境。

    时间:2019-11-09 05:35:00

  • 防爆电气设备选用的一般要求_火灾危险区域电气设备的选用原则

    防爆电气设备选用的一般要求

    有关防爆电气设备选用的一般要求,火灾危险区域电气设备的选用原则,火灾危险环境中的表面温度较高的设备,应远离可燃物,防爆电气设备应有防爆合格证,正常运行时有火花和外壳表面温度较高的电气设备,应远离可燃物质。

    时间:2016-10-14 15:48:29

  • 消防电源与应急照明系统的构成与功能

    消防电源与应急照明系统

    有关消防电源与应急照明系统的构成与功能,在消防报警系统中需要有一个专用的供电系统,通常采用柴油发电机组作为备用电源,系统设计中应考虑应急照明和疏散指示标志灯以及事故报警通信等问题。

    时间:2016-10-12 19:42:24

  • 消防控制系统的组成_消防控制系统火灾报警控制

    消防控制系统的组成

    有关消防控制系统的组成,消防控制系统火灾报警控制,典型的消防系统控制图与工作原理,在消防报警系统中,需配备有任何联动控制功能的报警控制系统,火灾自动报警设备与灭火及避难诱导设备。

    时间:2016-10-12 19:08:17

  • 消防联动模块的组成_消防联动模块的工作原理

    消防联动模块的组成

    有关消防联动模块的组成,消防联动模块的工作原理,消防联动模块是用于消防联动控制器与其所连接的受控设备之间信号传输、转换的一种器件,包括消防联动中继模块、消防联动输入模块、消防联动输出模块等。

    时间:2016-10-12 14:43:54

  • 消防联动控制器的组成单元与原理详解

    消防联动控制器的组成

    有关消防联动控制器的组成单元与工作原理,消防联动控制器的结构组成,包括主控单元、回路控制单元、显示操作单元、直接手动控制单元、通信控制单元与电源单元等,消防联动控制器的工作原理详解。

    时间:2016-10-12 14:22:21

  • 什么是消防联动控制器,消防联动控制器的分类与功能详解

    什么是消防联动控制器

    有关消防联动控制器的知识,什么是消防联动控制器,消防联动控制器是消防联动控制设备的核心组件,消防联动控制器可按结构形式、使用环境和防爆性能进行分类,消防联动控制器的功能和性能详解。

    时间:2016-10-12 12:39:16

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有