电气设备头发热的快速检查方法
来源:电工天下时间:2019-12-27 05:51:53 作者:老电工手机版>>
有关电气设备头发热的快速检查方法,遇到电气设备接头发热的故障现象时,如何快速查找发热原因,通过闻气味,蜡烛触试,观察法,用红外测温仪测温等,来检查电气设备发热的故障问题。
电气设备头发热的检查方法
以下是电工天下小编为大家分享的几个检查电气设备接头发热的方法,一起来看看。
1、闻气味
用鼻孔闻检电线接头附近是否有焦糊味是最简单不过的方法。若确认该焦糊味来自电线接头,则其接头温度必在70℃以上。
2、蜡烛触试
将蜡烛绑在绝缘拉杆端头上触试接点,如缓慢熔化,温度约在55℃;如很快熔化流淌,温度约在70℃以上;如速熔并冒油烟,温度约在200℃以上。
3、观察法
①若电线接头外包的绝缘胶带发黄、发黑,则其接头温度也必在70℃以上。
②雨天看接点法:下雨天看接点干燥,温度约在50℃以上;如雨滴立即气化蒸发,温度约在100℃以上;如发出“嗤啦”声,大雨滴成呈滚落状,温度约在200℃以上。下雨天检查接点发热,易发现,效率高。
③雪天看雪熔化法:看接点上的雪熔化,温度约在0℃以上;如接点干燥,温度约在50℃以上。
④观察热气流法:发热体与空气温差达20℃左右时,即能看到微小气流;如接头温度达到100℃时,“热气流”就非常明显;如接头温度达到200℃以上,“热气流”就非常容易被看到;如果接头是由几个接点组合而成,看“热气流”也能分辨出哪个接点在发热。
想清楚地看到“热气流”存在,必须借助气流后面的“背景”来观察。
被选择的“背景”要求是黑色、灰色等深色,线条状,网状等都可以。导线及设备等都可以做“背景”。
检查某接点时,检查人员要不断变换站立位置,使接点形状和角度尽量一致,呈平行状态,再缓慢使接点上方靠近“背景”,只留一小缝隙处是否晃动。如有晃动,表明该接点发热;晃动大,发热就严重。
4、用红外测温仪测温
红外测温仪是目前广泛使用的先进测温仪器,其使用比较方便,定期检测连接点效果良好。
相关文章
电缆敷设前进行哪些检查?
在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。
时间:2022-04-24 05:40:27
电气设备维护的安全要求及电气设备检查方法详解
有关电气设备维护的安全要求及电气设备检查方法,怎样合理安排电力设备的检修,节省检修费用、降低检修成本,电气设备维护的安全要求,并提出电气设备检查方法和操作实践。
时间:2019-12-27 05:44:03
电气设备的发热来源与故障类型
有关电气设备的发热来源与故障类型,电气设备的连接点是指电气设备之间以及它们与母线或电缆之间的电气连接部位,发热源及故障包括电气设备发热源,电气设备热故障,电气设备的内部故障。
时间:2019-12-21 08:09:53
机床电气设备故障调查与断电通电检查措施
有关机床电气设备故障调查与断电通电检查措施,机床电气设备故障诊断步骤,机床发生故障后,首先向操作者了解故障发生的前手情况,根据电气设备的工作原理来分析发生故障的原因。
时间:2016-10-23 04:40:58
电气设备发热故障的产生原因
有关电气设备发热故障的产生原因,哪些因素造成电气设备发热,包括电气设备的发热来源及热故障,预防电气设备热故障的对策,红外线技术检测电气设备发热的操作方法。
时间:2016-10-20 09:27:16
电气设备二次回路故障的诊断检查步骤
有关电气设备二次回路故障的诊断检查步骤,电气设备二次回路是电气系统中的一个组成部分,二次回路一旦发生故障,应迅速准确作出判断,排除故障,确定故障回路,检查故障回路,测量工具的选择与使用。
时间:2016-10-19 15:39:33
电气设备故障的直观检查法:不通电观察法和通电观察法
有关电气设备故障的检查检修方法,电气设备故障的检查,分为不通电观察法和通电观察法,直观检查法就是在不通电或通电的情况下,不依靠电测量而凭感官的感觉判断故障原因所在。
时间:2016-10-19 15:26:28
发热对电气设备的影响_电气设备发热的原因
有关发热对电气设备的影响,电气设备发热的原因,发热会使绝缘材料的绝缘性能降低,使金属材料的机械强度下降,电气设备的发热原因,主要是电阻的有功损耗、电介质的有功损耗及铁损耗等。
时间:2016-10-14 19:34:16
- 上一篇:电气设备防过热防火防爆措施详解
- 下一篇:交流特高压电网电气设备的绝缘特点