电气设备隔离与电气设备的间距大小
来源:电工天下时间:2020-02-09 07:57:06 作者:老电工手机版>>
有关电气设备隔离与电气设备的间距大小,隔离是将电气设备分室安装,并在隔离墙上采取封堵措施,以防止爆炸性混合物进入,采用室外灯具通过玻璃窗给室内照明等都属于隔离措施等。
电气设备隔离与电气设备的间距大小
隔离是将电气设备分室安装,并在隔离墙上采取封堵措施,以防止爆炸性混合物进入。
将工作时产生火花的开关设备装于危险环境范围以外(如墙外);采用室外灯具通过玻璃窗给室内照明等都属于隔离措施。
将普通拉线开关浸泡在绝缘油内运行,并使油面有一定高度,保持油的清洁;将普通日光灯装入高强度玻璃管内,并用橡皮塞严密堵塞两端等都属于简单的隔离措施,但这种措施只用作临时性或爆炸危险性不大的环境。
1、户内电压为10kV以上、总油量为60kg以下的充油设备,可安装在两侧有隔板的间隔内;总油量为60~600kg者,应安装在有防爆隔墙的间隔内;总油量为600kg以上者,应安装在单独的防爆间隔内。
2、10kV及其以下的变、配电室不得设在爆炸危险环境的正上方或正下方。变电室与各级爆炸危险环境毗连,最多只能有两面相连的墙与危险环境共用。
3、10kV及其以下的变、配电室也不宜设在火灾危险环境的正上方或正下方,也可以与火灾危险环境隔墙毗连。
4、变、配电站与建筑物、堆场、储罐应保持规定的防火间距,且变压器油量越大,建筑物耐火等级越低及危险物品储量越大者,所要求的间距也越大,必要时可加防火墙。
5、为防止电火花或危险温度引起火灾,开关、插销、熔断器、电热器具、照明器具、电焊设备和电动机等均应根据需要,适当避开易燃物或易燃建筑构件。
6、10kV及其以下架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境;当线路与火灾和爆炸危险环境接近时,水平距离一般不应小于杆柱高度的1.5倍。
相关文章
电气设备绝缘老化的影响因素
电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
电气设备如何保证倒闸操作准确率?
电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。
时间:2022-09-15 08:03:29
电气设备常用文字符号参考图解
有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。
时间:2022-09-15 06:41:40
电气设备与电气照明节能措施详解
电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项
有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语
有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。
时间:2022-09-14 18:50:23
电气设备外壳不同防护等级标志说明
电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。
时间:2022-09-14 18:50:12
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压
有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06