手提式干粉灭火器使用年限规定及报废条件
来源:电工天下时间:2020-02-01 10:56:00 作者:老电工手机版>>
有关手提式干粉灭火器使用年限规定及报废条件,干粉灭火器的有效期,一个是灭火器筒体,干粉灭火器筒体的有效期为10年,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,干粉灭火剂的有效期是5年。
手提式干粉灭火器的使用年限
干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年;
另外,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。
一般来说干粉灭火剂的更换期为 1 到 2 年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。
手提式干粉灭火器使用年限规定,在使用干粉灭火器时一定要遵循正确的干粉灭火器的使用方法。【手提式干粉灭火器使用年限规定及报废条件】
根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》7报废规定
1、报废年限规定
灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
a) 水基型灭火器——6 年;
b) 干粉灭火器——10 年;
c) 洁净气体灭火器——10 年;
d) 二氧化碳灭火器和贮气瓶——12年;
2、立即报废的几种情况
检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:
a) 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;
b) 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4 进行残余变形率测试不合格的;
c) 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;
d) 筒体严重变形的;
e) 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;
f) 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;
g) 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;
h) 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;
i) 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;
j) 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;
k) 筒体为平底等结构不合理的灭火器;
l) 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);
m) 被火烧过的灭火器;
n) 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;
o) 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;
p) 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。
3、做好报废记录
报废灭火器或贮气瓶,必须在确认内部无压力的情况下,对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切,报废情况应有记录,并通知送修单位。
相关文章
七氟丙烷气体灭火器的保质期是多少年?
有关七氟丙烷气体灭火器的保质期,七氟丙烷气体灭火系统可分为管网式和独立柜式两种,七氟丙烷气体灭火系统保质期是多少年,七氟丙烷气体药剂的保质期比较长,据说是100年都没问题,而钢瓶的使用年限是30年。
时间:2022-09-15 08:06:21
干粉灭火器的使用方法图解
干粉灭火器的使用方法,干粉灭火器怎么用,当被扑救可燃烧液体呈现流淌状燃烧时,使用者应对准火焰根部由近而远并左右扫射,向前快速推进,直至火焰全部扑灭,灭火器的干粉,每年都要更换。
时间:2022-09-15 08:05:15
干粉灭火器的适用范围_干粉灭火器的使用方法
有关干粉灭火器的适用范围,干粉灭火器的使用方法,干粉灭火器适用于可燃固体、可燃液体、可燃气体、电器着火等所引起的火灾,干粉是不导电的,可以用于扑灭带电设备的火灾,是一种高效灭火器。
时间:2022-09-14 18:50:47
电器火灾用什么灭火器好?
有关电器火灾使用什么灭火器的问题,电气设备发生火灾时,不建议使用干粉灭火器,立即断电、隔离和采用合适的灭火设备,电器火灾多发的原因,以及企业电气防火与家庭电气防火知识。
时间:2022-09-07 12:37:16
手提式干粉灭火器的使用年限是多长时间
干粉灭火器的有效期分为二个方面,一是灭火器筒体,干粉灭火器的强制报废年限是10年,即干粉灭火器筒体的有效期为10年;二是干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火规定:正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。
时间:2022-05-20 11:41:39
干粉灭火器怎么用,正确灭火方法看一看
正确使用干粉灭火器的方法,具体参考如下:撕掉灭火器上的小铅块,拔出保险销。提起灭火器,一手握住开启压把,另一手扶住灭火器底部的底圈部分,用力握紧开启压把,把干粉射流喷向汽车引擎燃烧区。
时间:2022-05-20 11:32:50
智能消防系统中火灾探测技术
有关智能消防系统中火灾探测技术,智能化的消防系统会给建筑物内,需要更准确可靠的火灾探测技术,更早期的火灾报警,更有效的能延缓火势蔓延的自动化灭火装置,以创造更好的逃生环境。
时间:2019-11-09 05:35:00
防爆电气设备选用的一般要求_火灾危险区域电气设备的选用原则
有关防爆电气设备选用的一般要求,火灾危险区域电气设备的选用原则,火灾危险环境中的表面温度较高的设备,应远离可燃物,防爆电气设备应有防爆合格证,正常运行时有火花和外壳表面温度较高的电气设备,应远离可燃物质。
时间:2016-10-14 15:48:29
- 上一篇:干粉灭火器的适用范围_干粉灭火器的使用方法
- 下一篇:带电火灾灭火器的选择问题