母线验收的检查项目

来源:电工天下时间:2020-02-02 09:58:56 作者:老电工手机版>>

有关母线验收的检查项目,母线验收时的必要检查有哪些,包括母线相关资料的移交,母线调度号、铭牌及安全标识牌安装正确,母线连接引线垂度、摆度符合安全距离要求,母线配置及安装架应符合设计规定且连接正确。

母线验收的检查项目

1、母线相关资料的移交,主要包括安装检验、评定记录、握力试验报告、合格证件及安装施工图纸等技术资料。

2、母线调度号、铭牌及安全标识牌安装正确,母线两端相位漆完好正确,与各路出线连接相位一致。

3、对于硬母线连接考虑热胀冷缩,一定距离应加装软连接。母线连接引线垂度、摆度符合安全距离要求,引线接头牢固,无散股和断股、过松、过紧现象。母线及其引线周围无遗留工具、短路线等异物存在。

4、支柱绝缘子瓷质部分应完整、清洁,无裂纹及放电痕迹。当线夹或引流线接头拆开后再重新恢复时,应用力矩扳手再次安装牢固。

5、母线配置及安装架应符合设计规定且连接正确,螺栓紧固,接触可靠,相间及对地电气距离符合要求。

6、金属构件加工、配置,螺栓连接、焊接等应符合国家现行标准的有关规定。螺栓、垫圈、锁紧销、弹簧垫圈、锁紧螺母等应齐全和可靠。

相关文章
  • 电缆敷设前进行哪些检查?

    电缆敷设前进行哪些检查?

    在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。

    时间:2022-04-24 05:40:27

  • 空气型封闭式高强度母线槽的三大特点

    空气型封闭式高强度母线槽的三大特点

    空气型封闭式高强度母线槽的三大特点,空气型封闭式高强度母线槽有哪些特性,包括空气型封闭式高强度母线槽的主要用途及其适用范围,空气型绝缘母线槽的构造及其使用环境,以及空气型绝缘母线槽的技术性能等。

    时间:2020-06-03 09:12:08

  • 电气设备头发热的快速检查方法

    电气设备头发热的快速检查方法

    有关电气设备头发热的快速检查方法,遇到电气设备接头发热的故障现象时,如何快速查找发热原因,通过闻气味,蜡烛触试,观察法,用红外测温仪测温等,来检查电气设备发热的故障问题。

    时间:2019-12-27 05:51:53

  • 电气设备维护的安全要求及电气设备检查方法详解

    电气设备维护的安全要求及电气设备检查方法详解

    有关电气设备维护的安全要求及电气设备检查方法,怎样合理安排电力设备的检修,节省检修费用、降低检修成本,电气设备维护的安全要求,并提出电气设备检查方法和操作实践。

    时间:2019-12-27 05:44:03

  • 直流母线电压监视装置电路图及原理分析

    直流母线电压监视装置电路图及原理分析

    直流母线电压监视装置电路图及原理,直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低,直流母线电压监视装置电路图中,KV1是低电压监视继电器,KV2是过电压继电器。

    时间:2019-11-19 09:04:23

  • 机床电气设备故障调查与断电通电检查措施

    机床电气设备故障调查

    有关机床电气设备故障调查与断电通电检查措施,机床电气设备故障诊断步骤,机床发生故障后,首先向操作者了解故障发生的前手情况,根据电气设备的工作原理来分析发生故障的原因。

    时间:2016-10-23 04:40:58

  • 电气设备二次回路故障的诊断检查步骤

    电气设备二次回路故障诊断

    有关电气设备二次回路故障的诊断检查步骤,电气设备二次回路是电气系统中的一个组成部分,二次回路一旦发生故障,应迅速准确作出判断,排除故障,确定故障回路,检查故障回路,测量工具的选择与使用。

    时间:2016-10-19 15:39:33

  • 电气设备故障的直观检查法:不通电观察法和通电观察法

    电气设备故障的直观检查法

    有关电气设备故障的检查检修方法,电气设备故障的检查,分为不通电观察法和通电观察法,直观检查法就是在不通电或通电的情况下,不依靠电测量而凭感官的感觉判断故障原因所在。

    时间:2016-10-19 15:26:28

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有