埋设电缆的规范与要求
来源:电工天下时间:2020-01-07 10:24:09 作者:老电工手机版>>
有关埋设电缆的规范与要求,直埋电缆敷设规范,强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上,包括电缆埋高尝试的要求,直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下,电缆外是否需要混凝土板盖住保护。
埋设电缆的规范要求
1、问题
原水厂旁边一块地做一个污泥处理工程,要从原水厂内把强电与弱电引过来,强电与弱电要分开,那要分开多少距离,车行道下埋深是多少,电缆外是用镀锌钢管套管埋地,是不是上面就不需要用混凝土板盖住保护了,埋地电缆的规范是哪些?
2、解答
强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。
埋设深度:直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。
直接埋地敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外电缆敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见图集的图集号。
所谓“凯撒,凯砖“,是电缆的一种规格:铠装电缆(可直接埋地敷设)。(电工天下 www.dgjs123.com)
3、直埋电缆敷设规范
这些电缆可以直埋:挖出直埋电缆用的沟,一般深400-600mm,在沟底铺砂子,电缆敷设在砂子上,电缆上用砖覆盖,然后回填土复原。
但是17根电缆太多,建议你采用混凝土排管。就像平时使用的混凝土楼面板,中间有很多孔,将混凝土板埋入地下,电缆传在孔中,混凝土板保护电缆。
相关文章
电缆敷设前进行哪些检查?
在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。
时间:2022-04-24 05:40:27
交联聚乙烯电缆的优点有哪些
与油纸电缆相比,交联聚乙烯电缆的主要优点如下:1、易安装,允许最小弯曲半径小,重量轻;2、不受线路落差的影响;3、热性能好,允许工作温度高、传输容量大;4、电缆附件简单,均为干式结构。
时间:2022-04-24 05:38:30
电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求
有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:37:01
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求
有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作
分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。
时间:2022-04-24 05:34:07
电缆沟内敷设电缆的方法
有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:32:06
电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求
有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-16 08:50:03
消火栓按钮安装高度有哪些规范
消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-22 07:59:36
- 上一篇:直埋电缆线路在埋设时的规范要求
- 下一篇:电缆沟的电缆敷设安装规范与要求