高压电缆沟埋设规范要求(电缆埋设深度与管沟敷设要求)

来源:电工天下时间:2016-08-27 05:37:09 作者:老电工手机版>>

高压电缆沟埋设规范要求(电缆埋设深度与管沟敷设要求)

【1】GB50168-92第5.4.2条 电缆埋置深度应符合下列要求:
1、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。
在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。
2、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。
一般的在施工中,直埋电缆大家都采用铠装电缆,为了确保安全。
管沟敷设: 电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。
3、电缆与热管道(沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃.
【2】高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008。
相关文章
  • 消火栓按钮安装高度有哪些规范

    消火栓按钮安装高度有哪些规范

    消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-01-22 07:59:36

  • 住宅机房工程电气设计规范条文说明

    住宅机房工程电气设计规范条文说明

    住宅机房工程电气设计规范条文,住宅机房工程电气设计的一般规定,住宅机房控制室应包括住宅建筑内的消防控制室、安全防范监控中心、建筑设备管理控制室等,弱电间及弱电竖井与电信间的电气设计规范。

    时间:2020-02-11 16:07:48

  • 五孔开关插座怎么安装?五孔开关插座安装规范

    五孔开关插座怎么安装?五孔开关插座安装规范

    五孔开关插座的安装规范,五孔开关插座怎么安装,插座的安装高度应符合电工行业标准设计规范来订的要求,一般的室内插座距地面不会小于1.3m,单相双孔播座、单相三孔插座与三相四孔插座的安装接线规范。

    时间:2020-01-08 16:41:04

  • 电气现场施工规范要求与施工图文教程

    电气现场施工规范要求与施工图文教程

    电气现场施工规范要求与施工图文教程,包括一级配电箱、三级配电箱、三级配电箱内部等的现场施工要求,电气现场施工的注意事项,避免电气设备以及电气施工规范引起的事故的发生。

    时间:2019-12-15 17:28:59

  • 电气施工规范要求:电气施工的质量通病与控制措施

    电气施工规范要求:电气施工的质量通病与控制措施

    【电气施工规范要求:电气施工的质量通病与控制措施】电气施工必须遵守规范要求,才能保证电气施工的质量,电工天下小编整理了电气施工的质量通病与控制措施,供大家学习参考。

    时间:2019-11-18 10:40:19

  • 如何设计低压配电系统?8项设计规范

    如何设计低压配电系统?8项设计规范

    对低压配电系统的设计,包括设计范围,各功能区应设单独计量,100KW及以下装机容量水泵房和换热站等的设计,直接影响整个低压配电系统的设计质量。

    时间:2017-08-26 09:49:48

  • 住宅照明配电箱负荷设计与空开设计规范要求

    住宅照明配电箱负荷设计

    住宅照明配电箱负荷设计与空开设计规范要求,如何设计住宅配电箱负荷的大小,家用电器的分析,家用电器按照功率的大小,一般可分为三个档次,主进线开关的设计,住宅配电箱外形设计。

    时间:2016-08-29 07:22:34

  • 电线规范接法三种类型

    电线规范接法

    电线规范接法的三种类型,家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内,防火胶布隔离法,主线不能能弄断,压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的。

    时间:2016-08-25 16:38:40

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有