2016最新输电线路杆塔型号编制规则
来源:电工天下时间:2019-12-11 09:15:21 作者:老电工手机版>>
2016最新输电线路杆塔型号编制规则,根据《输电线路铁塔型号编制规则》规定,铁塔产品型号的组成部发,有电压等级、用途代号、型式代号、组立方式代号、设计代号等,钢筋混凝土电杆的型式说明。
输电线路杆塔型号编制规则
一、 铁塔
根据《输电线路铁塔型号编制规则》规定,铁塔产品型号由以下几部分组成:
1、电压等级
用数字表示:35、60、110、220……表示线路电压等级为35KV、60KV、110KV、220KV……
2、用途代号
用汉语拼音字母表示:
Z — 直线铁塔 ZJ — 直线转角铁塔 N — 耐张铁塔
J — 转角铁塔 D — 终端铁塔F — 分支铁塔
K — 跨越铁塔 H — 换位铁塔
3、型式代号
用汉语拼音字母表示:
S — 上字型铁塔 C — 叉骨型铁塔 M — 猫头型铁塔
Yu — 鱼叉型铁塔V — V字型铁塔 J — 三角型铁塔
G — 干字型铁塔 Y — 羊角型铁塔 Q — 桥型铁塔
B — 酒杯型铁塔 Me — 门型铁塔 Gu — 鼓型铁塔
Sz — 正伞型铁塔 SD — 倒伞型铁塔T — 田字型铁塔
W — 王字型铁塔
4、组立方式代号
拉线铁塔用L表示,自立式铁塔则不用任何符号表示。
5、设计代号(即荷载级别)
用数字作下标表示:1、2、3……表示同型号的铁塔设计为第一级荷载、第二级荷载、第三级荷载……。
如果有度数,则是表示:30°— 0°~ 30°转角 ; 60°— 30°~ 60°转角 ; 90°— 60°~ 90°转角
6、呼称高度
呼称高度用数字表示最低一个横担到地面的高度。
《输电线路铁塔型号编制规则》还规定,在一般正式公文、技术文件中书写型号时必须用全称,工厂生产上的方便,可以用缩写的简称。
一、钢筋混凝土电杆
直线单柱电杆及A型直线电杆
4、分类代号(直线电杆无分类符号)
N — 耐张电杆 F — 分支电杆 D — 终端电杆
5、杆型形状
S — 上字型 M — 门型 A — A型 G — 鼓型
6、横担型式
B — 不带避雷线变形横担G — 不带避雷线固定横担
Bb — 带避雷线变形横担 B — 带避雷线固定横担
7、转角度数
30°— 0°~ 30°转角 ; 60°— 30°~ 60°转角 ; 90°— 60°~ 90°转角
8、分级
(1) 门型直线电杆:1—适用于LGJ—150型;2—适用于LGJ—70型。
(2) 其他杆型:1—适用于LGJ—70、LGJ—95型;2—适用于LGJ—120、LGJ—150型。
例如:60NA3018—30°—1电杆表示60KV,A型耐张电杆,300mm等径,全高18m, 0°~30°范围转角,适用于LGJ—70、LGJ—95型导线。
电力系统概述
1、电力系统、动力系统、电力网
电力系统:由发电机、变压器、输电线路以及负荷组成的整体称为电力系统。
2、动力系统:电力系统加上热能动力装置、水能动力装置及其它能源动力装置称为动力系统。
3、电力网:电力系统中各级电压电力线路及联系的变电所叫做电力网,简称电网。
电网按电压等级划分:6KV电网、35KV电网、110KV电网等;
电网按地区称呼:东北电网、华北电网、华东电网等;
我国的电力网额定电压等级(KV):0.22 ,0.38 ,3 ,6 ,10 ,35 ,60 ,110 ,220 , 330 ,500。
习惯上称10KV以下线路为配电线路,35KV、60KV线路为输电线路,110KV、220KV线路为高压线路,330KV以上线路称为超高压线路。
把60KV以下电网称为地域电网,110KV、220KV电网称为区域电网,330KV以上电网称为超高压电网。
把电力用户从系统所取用的功率称为负荷。
另外,通常把1KV以下的电力设备及装置称为低压设备,1KV以上的设备称为高压设备。
4、由电力系统原理性电路图描述发、变、输、配电过程。
相关文章
10kV及以下杆塔最小线间距离参数图解
有关10kV及以下杆塔最小线间距离,AV以下线路,靠近电杆的两导线间的水平距离不应小于0.5m,这也是10kV及以下杆塔最小线间距离的明确要求。
时间:2022-09-14 18:49:20
杆塔尺寸的确定方法_杆塔外形尺寸的要求
【杆塔尺寸的确定方法_杆塔外形尺寸的要求】杆塔有许多种,杆塔作为线路的支架,在线路的整个过程中有重要作用,如何确定杆塔尺寸,杆塔的外形尺寸应该满足几个方面的要求。
时间:2020-02-11 14:45:55
输电杆塔高低不同的原因,影响输电杆塔选型的因素
【输电杆塔高低不同的原因,影响输电杆塔选型的因素】有电工朋友咨询:输电杆塔高低不同的原因是什么,输电杆塔为什么长得不一样?一般电压等级越高,上下导线垂直距离就越...
时间:2020-01-07 10:04:36
直埋光缆的型号与结构特点(图文)
【直埋光缆的型号与结构特点】直埋光缆型号有哪些?直埋光缆型号宜选用GYTA53、GYTY53、GYTA33、GYTS等型号,相对普通的架空和管道光缆而言增加了PE内护层和防潮铠装层,增
时间:2017-08-26 09:31:10
电力线路杆塔倒塔的原因分析
【电力线路杆塔倒塔的原因分析】资深电力电工分析电力倒塔的原因,电力线路杆塔倒塔的原因有哪些,有关电力线路杆塔中直线塔与耐张塔的作用,以及发生杆塔倒塔的原因,一起
时间:2017-06-06 16:22:02
8种配电线路拉线类型_配电线路拉线的作用
【8种配电线路拉线类型_配电线路拉线的作用】在配电线路中的接线有哪些类型,配电线路接线有普通拉线,人字拉线两侧拉线,四方拉线及水平拉线等,不同的拉线类型,有不同的
时间:2017-06-06 15:59:46
电力线路检修维护施工工具清单
【电力线路检修维护施工工具清单】电力线路施工工具清单,电工作为电力行业不可缺少的工种之一,在维护和检修电路时,电工常用的工具分为通用工具、线路安装工具和设备装修工具三大类。
时间:2017-06-06 15:23:57
变电设备电气故障及供电线路事故的预防措施
有关变电设备电气故障及供电线路事故的预防措施,变电设备引起的故障,变压器绝缘性能下降、气体压力升高,供电线路引发的事故,变压器中性点接地断线,控制电路和控制设备引起的故障。
时间:2016-10-23 12:16:29
- 上一篇:山特UPS电源蓄电池安装注意事项
- 下一篇:防爆接线箱安装方法与步骤