热镀锌电缆桥架系统设计要点分析
来源:电工天下时间:2020-02-11 16:06:34 作者:老电工手机版>>
有关热镀锌电缆桥架系统设计要点,热镀锌电缆桥架系统设计注意事项,热镀锌电缆桥架系统设计中的安全规定与注意事项,共有六点,热镀锌电缆桥架系统工程设计时应与建筑结构、工艺以及有关专业密切配合。
热镀锌电缆桥架的设计要点
热镀锌电缆桥架系统工程设计时应与建筑结构、工艺以及有关专业密切配合,以确定电缆桥架的最佳布置。
因此,(电工天下 www.dgjs123.com)小编为大家总结出热镀锌电缆桥架系统设计中的安全规定与注意事项:
1、热镀锌电缆桥架系统设计应保证电缆桥架能满足工程所需敷设电缆的总量,并根据有关规定留出富裕。
2、热镀锌电缆桥架系统设计应正确选择荷载等级。估算电缆重量时应考虑预留富裕的重量;对施工、检修的临时附加集中荷载或其它需要考虑的特殊荷载(如风载、雪载)应按恰当组合一并计算。
3、热镀锌电缆桥架系统平面布置图中应标出电缆桥架的路径走向,托盘式电缆桥架或梯式电缆桥架的规格、层数,各类弯通的位置、调高片、调宽片及电缆桥架伸缩节的设置点,支吊架的配置及各相关尺寸。
4、热镀锌电缆桥架系统剖面图中应标注山东电缆桥架的层间间距、支吊架的层间标高、路径走向的标高变动、支吊架的安装方式等。
5、热镀锌电缆桥架系统设计人员应编制电缆桥架系统所需托盘式电缆桥架、梯式电缆桥架直通、弯通、支吊架及主要附件的规格和数量的明细表,并注明其荷载等级和表面防腐处理等技术要求。
6、热镀锌电缆桥架系统设计时应优先选用标准系列产品,对工程所需的非标准件应给出详图及技术说明。
相关文章
金属线槽与电缆桥架的施工要求
有关金属线槽与电缆桥架的安装及施工要求,在线槽与桥架的施工过程中,需要注意的事项有哪些,在设置电缆桥架与线槽的有哪些保护要求,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-03 11:40:32
镀锌线槽和电缆桥架常规厚度表
有关镀锌线槽和电缆桥架的厚度表,电缆桥架用来敷设电力电缆和控制电缆,金属线槽用来敷设导线和通讯线缆,二者的常规厚度是不一样的,一起来了解下。
时间:2020-06-03 11:24:59
电缆桥架与线槽的有什么区别
有关电缆桥架与线槽的区别,二者在结构上、用途上均是不同的,在选择电缆桥架与线槽时,要注意它们之间的几点区别,感兴趣的朋友可以参考下。
时间:2020-06-03 10:41:56
电缆桥架支吊架荷载试验步骤
电缆桥架支吊架荷载试验步骤,1、试样: 对每种型式、结构、规格的山东电缆桥架支吊架(包括托臂、立柱、吊杆、螺栓等附件),各取一套作为试样。 2、支吊架固定体和试样定位。
时间:2019-11-11 09:36:22
电缆桥架载荷曲线图一例(图文)
电缆桥架载荷曲线图一例
时间:2017-06-07 18:52:03
电缆桥架类型有哪些,电力工程电缆桥架的种类
【电缆桥架类型有哪些,电力工程电缆桥架的种类】电缆桥架有哪些类型,电缆桥架的分类标准是怎么样的,电工天下小编整理了目前市面上的几类电缆桥架,这几类电缆桥架的功能
时间:2017-06-06 16:10:01
电缆桥架的分类与电缆桥架安装要求(图文)
电缆桥架的分类与电缆桥架安装要求(图文)原文标题:电缆桥架分类_电缆桥架安装要求 1. 梯阶式电缆桥架
CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具时间:2017-06-06 15:30:33
不锈钢电缆桥架立柱与托臂的安装方法
有关不锈钢电缆桥架立柱与托臂的安装方法,不锈钢电缆桥架立柱与托臂安装步骤分享,安装前进行现场测量检查,以确定不锈钢电缆桥架的安装位置和走向,不锈钢电缆桥架托臂安装应一致等。
时间:2016-08-26 10:40:26
- 上一篇:电缆桥架材料选择:冷轧板或热轧板
- 下一篇:什么是电缆填充率?电缆桥架电缆填充率规定