电缆桥架与管道平行架设的正常间距多少

来源:电工天下时间:2016-08-22 06:18:55 作者:老电工手机版>>

电缆桥架与管道平行架设的间距

电缆桥架与管道平行架设的间距要求
1、电缆桥架与具有侵蚀性液体管道平行架设间距应不小于500mm。
2、电缆桥架与通常工艺管道(如压缩空气管道等)平行架设时间距应不小于400mm。
3、电缆桥架不宜在热力管道的上方平行装置,当无法防止需在热力管道上方平行装置时,间距应不小于1000mm,其间应采纳有用的隔热办法。
4、电缆桥架与热力管道平行架设,热力管道有保温层间距不小于500mm,无保温层时间距不小于1000mm。
5、电缆桥架不宜在运送具有侵蚀性液体管道的下方或具有侵蚀性气体管道上方平行装置。
当无法防止时,应不小于500mm。且其间使用防腐隔板离隔。
相关文章
  • 10kV及以下杆塔最小线间距离参数图解

    10kV及以下杆塔最小线间距离参数图解

    有关10kV及以下杆塔最小线间距离,AV以下线路,靠近电杆的两导线间的水平距离不应小于0.5m,这也是10kV及以下杆塔最小线间距离的明确要求。

    时间:2022-09-14 18:49:20

  • 金属线槽与电缆桥架的施工要求

    金属线槽与电缆桥架的施工要求

    有关金属线槽与电缆桥架的安装及施工要求,在线槽与桥架的施工过程中,需要注意的事项有哪些,在设置电缆桥架与线槽的有哪些保护要求,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-06-03 11:40:32

  • 镀锌线槽和电缆桥架常规厚度表

    镀锌线槽和电缆桥架常规厚度表

    有关镀锌线槽和电缆桥架的厚度表,电缆桥架用来敷设电力电缆和控制电缆,金属线槽用来敷设导线和通讯线缆,二者的常规厚度是不一样的,一起来了解下。

    时间:2020-06-03 11:24:59

  • 电缆桥架与线槽的有什么区别

    电缆桥架与线槽的有什么区别

    有关电缆桥架与线槽的区别,二者在结构上、用途上均是不同的,在选择电缆桥架与线槽时,要注意它们之间的几点区别,感兴趣的朋友可以参考下。

    时间:2020-06-03 10:41:56

  • 电气设备隔离与电气设备的间距大小

    电气设备隔离与电气设备的间距大小

    有关电气设备隔离与电气设备的间距大小,隔离是将电气设备分室安装,并在隔离墙上采取封堵措施,以防止爆炸性混合物进入,采用室外灯具通过玻璃窗给室内照明等都属于隔离措施等。

    时间:2020-02-09 07:57:06

  • 电缆桥架支吊架荷载试验步骤

    电缆桥架支吊架荷载试验步骤

    电缆桥架支吊架荷载试验步骤,1、试样: 对每种型式、结构、规格的山东电缆桥架支吊架(包括托臂、立柱、吊杆、螺栓等附件),各取一套作为试样。 2、支吊架固定体和试样定位。

    时间:2019-11-11 09:36:22

  • 电缆桥架载荷曲线图一例(图文)

    电缆桥架载荷曲线图一例

    电缆桥架载荷曲线图一例

    时间:2017-06-07 18:52:03

  • 电缆桥架类型有哪些,电力工程电缆桥架的种类

    电力工程电缆桥架的种类

    【电缆桥架类型有哪些,电力工程电缆桥架的种类】电缆桥架有哪些类型,电缆桥架的分类标准是怎么样的,电工天下小编整理了目前市面上的几类电缆桥架,这几类电缆桥架的功能

    时间:2017-06-06 16:10:01

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有