二次配管剔槽注意事项_电气配管施工注意事项

来源:电工天下时间:2016-08-21 10:39:06 作者:老电工手机版>>

二次配管剔槽注意事项_电气配管施工注意事项 

1、准备工作
现场施工工长和内业技术员,要对图纸很熟悉,明确设计的意图。
作好配管材料的使用计划,明确材料的数量和规格。
施工的时候要按图施工,不可以随意改变管线走向和器具设备位置,而且暗管要以最短距离进行敷设,尽量管子交叉、减少弯头,明管要横平竖直,敷设尽量美观。[电气配管施工注意事项 ]
如果管路超过规定的距离,就要增设接线盒或者转线盒,而且要把其设在既便于穿线又不影响美观的地方。 
预埋地板上的管线转入进墙的时候,如果不注意尺寸控制,就很容易造成线管露出板面,偏离墙体位置,从而造成不必要的损失。
解决此问题的办法:按照建筑平面图,将其中需要的尺寸转移到电气施工的平面图上,且尺寸要准确,基准点要明确。
不可以完全依赖结构上的梁或柱等来确定配管的位置,特别是不可以根据墙体的加强筋确定墙的位置,因为有些土建施工项目的质量差,加强筋会偏离墙体位置很多,造成管子出墙。 
2、预埋验收 
作为建筑工程中的施工项目之一,电气配管施工要与其他项目的施工进行相互配合。
在现代建筑施工中,一般来讲,土建工程施工时就会预先埋设一些电气配管和配线,这就为后期全面的电气配管施工提供了很大方便。
在使用前,要先对预埋的配管进行检验,查看其是否符合施工技术的要求。 【二次配管剔槽注意事项_电气配管施工注意事项
在检验中,首先要查看配管是否有堵塞的地方,是否完整无缺,插座开关盒等安装位置是否满足设计需求,预先穿进的导线是否符合建筑需求等等,若在检验中发现有不符合施工需求或不利于施工进行的地方,要及时处理解决,不可马虎大意,为建筑电气的使用埋下安全隐患。 
如果所在土建施工中仅仅只是进行了预埋配管而并没有穿配线,就要先将配管内部的杂物、灰尘等垃圾清理干净,可以采取利用吸尘器吸附,再利用铅丝和纱团检验和进一步清理,直到确保配管内部通畅无杂物,再进行配线穿入。 
3、敷设 
将阻燃型塑料管作为电线保护管是家庭装潢中常常使用的方法。
阻燃型塑料管不仅可以暗敷,还可以在吊顶内明敷。
通常将电线保护管暗敷在砖墙内或者地板下。 
在剔槽暗敷的施工中,要注意到一般在电气配管设计图纸中仅仅只标明了所要用的是暗管还是明管这一问题,而并没用具体的管线敷设走向。
因此,在施工中,需要电气施工人员根据具体的施工现场情况以及室内装修设计的需求,进行合理布置,以安全为前提,尽量减少线路重复为原则,最大程度的做好配管施工工作。(电工天下 www.dgjs123.com)
在剔槽施工中,通常会遇到有些室内在装修时已经进行了水泥砂浆抹面,但即便如此,也要将配管埋入墙体内部,不能使其暴露在墙体表面。
如果是采用PVC管进行配管敷设时,要对其进行相关保护措施,以避免子在二次装修或使用中有坚硬物体嵌入而破坏到配管,不利于线路的安全使用。 
另外,在剔槽时,不要将槽剔得太宽、太深,剔槽时不可以用力过猛,避免影响墙体的强度。
槽的深度只要达到墙砖面与电线保护管相齐平就行。
埋入建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物表面的距离要大于15mm。
相关文章
  • 电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。

    时间:2022-09-18 07:44:49

  • 电气设备如何保证倒闸操作准确率?

    电气设备如何保证倒闸操作准确率?

    电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。

    时间:2022-09-15 08:03:29

  • 电气设备常用文字符号参考图解

    电气设备常用文字符号参考图解

    有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。

    时间:2022-09-15 06:41:40

  • 电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。

    时间:2022-09-15 05:54:58

  • 爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

    爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

    有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。

    时间:2022-09-14 18:50:58

  • 电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

    电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

    有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。

    时间:2022-09-14 18:50:23

  • 电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。

    时间:2022-09-14 18:50:12

  • 电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。

    时间:2022-09-14 18:50:06

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有